Rolex Posted October 12, 2010 Share Posted October 12, 2010 Приветствую Уважаемые!! Имеется объект(большое здание) снабженный наряду с прочим ещё и системами автоматического дымоудаления,вентиляции,климатконтроля....вся автоматика и сетевое оборудование распихано по щитам с IP 55, T max 40 градусов. Подрядчики в проекте заложили всего пару тройку промышленный евернет свитчей MOXA eds-308, им этого не хватило, восполнили копеечными DLink'ами. Вопрос- что теряет заказчик,насколько нужны промышленные свитчи на таком ,функционально очень важном ,но не производственном объекте? Имеющиеся МОХИ не подкл к резерв питанию и не диспетчеризируются через свои релейные выходы,так уж по проекту сделано. п.с. опечатка в заголовке - господа админы, переправьте "жоводы" на "доводы" =) Link to comment
Guest Alekseev Posted October 12, 2010 Share Posted October 12, 2010 Добрый день! Сроки наработки на отказ у промышленного оборудования и бытового абсолютно разные. Под копеечными D-link'ами Вы понимаете непромышленные коммутаторы? Так же стоит отметить температурный режим и резервирование по связи и питанию. Насколько нужны Вам промышленные свитчи мне сложно Вам ответить, опишите проект подробнее. Link to comment
Rolex Posted October 14, 2010 Author Share Posted October 14, 2010 Спасибо за ответ!!Температурный максимум до 40 градусов(летом). Резервирование по питанию не используется. Системы автоматики реализованы с применением контроллеров сименс S7-400 и станций ET 200,всего около 20 мастер-щитов передают информацию по ethernet на сервер и далее на диспетчерский пункт,как раз через эти свитчи.В том числе обычные D link, именно непромышленные-бытовые. Объекты управления серьезные-помимо всяких клапанов и вентиляторов пожарки ещё и холодильные машины для поддержания температуры в серверной, вентиляционные установки. Link to comment
Guest Alekseev Posted October 14, 2010 Share Posted October 14, 2010 В таком случае система получается менее надежной, чем при использовании промышленного оборудования. Если объект достаточно серьезный, то необходимо резервирование как по питанию, так и по связи. Так же стоить отметить, что время наработки на отказ у промышленного оборудования много выше. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now