Guest Евгений Posted November 26, 2010 Share Posted November 26, 2010 Добрый день. Имеется проблема с преобразователем Nport 5150. Схема системы: ПО на компьютере опрашивает по Ethernet через преобразватель Nport 5150 два устройства, работающие в сети RS-485. Проблема: при подключении второго устойства в сеть RS-485 светодиодный индикатор Tx/Rx сервера NPort 5150 загорается оранжевым цветом, не мигает и не гаснет, при этом связь с первым устройством через NPort пропадает т.е фактически преобразователь перестает пропускать данные с последовательного порта.Скорости передачи данных в сети RS-485 согласованы.Связь с NPort по Ethernet не пропадает, он отвечает на запросы и адекватно воспринимается программой конфигурации. Чем может быть вызвано зацикливание последовательного порта на прием, и как можно решить данную проблему? Link to comment
Guest Alekseev Posted November 26, 2010 Share Posted November 26, 2010 Добрый день! Если постоянно горит индикация передачи, то возможно устройство подключено неправильно (ошибка в распиновке). Попробуйте подключить к Nport второе устройство напрямую без первого, будет ли оно работать. Link to comment