Asc1f Posted January 11, 2011 Share Posted January 11, 2011 Добрый день. Есть Nport De-311 к нему подключен счетчик CE301 портом Rs 485. Опрашивается данный счетчик через виртуальный Com порт. Также имеется дизель-генератор с контороллером BE-42, также имеюшем порт Rs 485(опрос также через com порт). Вопрос: Возможно ли подключение 2 данных устройств к одному Nport De-311? Link to comment
Guest Alekseev Posted January 11, 2011 Share Posted January 11, 2011 Добрый день! 485-ая шина поддерживает последовательное соединение до 32 устройств. Вы можете соединить Ваши устройства последовательно и подключить к DE-311, но одновременно работать с устройствами не получится, данные придется считывать по очереди, потому что к DE-311 одновременно может подключится только одна программа. Если нужно опрашивать оборудование одновременно, то лучше приобрести еще один преобразователь, например Nport 5130. Link to comment