Generalo Posted January 21, 2011 Share Posted January 21, 2011 Есть модем G3110 v2, кот связан с преобразователем частоты ACS800 по ethernet, кот. будет висеть в поле (модуля для подключения по RS-232 нету). Подскажите как настроить модем для мониторинга параметров преобразователя частоты через OPC сервер? Link to comment
Guest Alekseev Posted January 21, 2011 Share Posted January 21, 2011 Добрый день! Когда пишете сообщение на форуме, пишите пожалуйста без сокращений - Вам не сложно, а нам намного удобнее и приятнее читать нормально сформулированный вопрос. Насколько я понял преобразователь частоты передает данные через Ethernet напрямую на OPC сервер. Так как контроллер находится во внутренней подсети модема, то лучше всего заказать на модем у оператора реальный IP и запустить на модеме NAT сервер (функция Virtual Server Settings) и пробросить порты, по которым работает контроллер с OPC сервером. Так же надо не забыть прописать на контроллере в качестве основного шлюза внутренний IP адрес модема. Link to comment
Generalo Posted January 24, 2011 Author Share Posted January 24, 2011 Прошу прощения за доставленные неудобства. Сим-карта со статическим IP есть. Однако есть вопросы по настройке virtual server settings: Public и Internal ports - как они назначаются? Internal IP - IP адрес локального хоста, на который нужно перенаправлять трафик, поступающий на заданный внешний порт (по мануалу) - это адрес устройства подключенного к модему, или адрес компа с которого ведется мониторинг? Link to comment
Guest Alekseev Posted January 24, 2011 Share Posted January 24, 2011 Добрый день! Internal IP это адрес устройства подключенного к модему по Ethernet, которое Вы собираетесь опрашивать с компьютера через GPRS сеть. Link to comment
Generalo Posted January 24, 2011 Author Share Posted January 24, 2011 Тогда проблема коннекта в портах. Internal Port - это TCP/UDP-порт, используемый для работы приложения с устройством из локальной сети. Из приложения D мануала "Стандартная нумерация портов" порт назначается из числа свободных портов с 49152-65535? И должен быть так же прописан в преобразователе частоты? Link to comment
Guest Alekseev Posted January 24, 2011 Share Posted January 24, 2011 Не понял Вас. Вам нужно обращаться к модему по тем портам, по которым работает преобразователь частот, и в NAT сервере прописать, что при обращении по такому-то порту перевести запрос по такому-то IP на такой-то порт. Порты обычно одни и те же. Link to comment