Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Есть задача связать действующую систему мониторинга кондиционеров с проектируемой.

Действующая схема связи следующая:

кондиционеры с контроллерами Carel, объединенные в сеть с помощью платы сетевого интерфейса rs485 - преобразователь интерфейса rs485/232 - физический com-порт ПК с ПО мониторинга

 

Планируется : преобразователь интерфейса rs485/232 заменить на NPort 5130/5130A для использования в качестве связи ЛВС организации и физической разнесения ПК с ПО мониторинга и наблюдаемого оборудования + на этот же ПК посадить мониторинг кондиционеров в удаленном помещении с подобной схемой организации связи, но уже с использованием NPort 5130/5130A и ЛВС.

Итого: 2х NPort 5130/5130A + ЛВС + ПК с ПО

 

В ПО мониторинга имеется возможность назначения независимых com-портов устройству/группе наблюдаемых устройств.

 

Будет ли работать такая связка ?

Link to comment
Guest Alekseev

Добрый день! Да, такая схема возможна и достаточно распространена. Возможность назначения одного виртуального com-порта группе Nport'ов реализована в серии Nport 5000A и называется COM Grouping.