alex_guest Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть задача связать действующую систему мониторинга кондиционеров с проектируемой. Действующая схема связи следующая: кондиционеры с контроллерами Carel, объединенные в сеть с помощью платы сетевого интерфейса rs485 - преобразователь интерфейса rs485/232 - физический com-порт ПК с ПО мониторинга Планируется : преобразователь интерфейса rs485/232 заменить на NPort 5130/5130A для использования в качестве связи ЛВС организации и физической разнесения ПК с ПО мониторинга и наблюдаемого оборудования + на этот же ПК посадить мониторинг кондиционеров в удаленном помещении с подобной схемой организации связи, но уже с использованием NPort 5130/5130A и ЛВС. Итого: 2х NPort 5130/5130A + ЛВС + ПК с ПО В ПО мониторинга имеется возможность назначения независимых com-портов устройству/группе наблюдаемых устройств. Будет ли работать такая связка ? Link to comment
Guest Alekseev Posted April 6, 2011 Share Posted April 6, 2011 Добрый день! Да, такая схема возможна и достаточно распространена. Возможность назначения одного виртуального com-порта группе Nport'ов реализована в серии Nport 5000A и называется COM Grouping. Link to comment