kuzcyber Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 В прилагаемом файле 2 схемы. На 1-й схема из проекта - так планировался сбор информации со считывателей ЛС-485 на сервер Переключение между основным (Невод-5) и резервным (GSM модем) каналом связи ручное. На 2-й предлагаемая схема. Предполагается автоматическое переключение между основным и резервным каналами связи. Вопрос - будет ли это все работать или пинг потеряется во всех этих преобразованиях? решение на MOXA2.pdf Link to comment
Komantsev Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 Добрый день! Да, обе схемы работоспособны. Вот небольшие комментарии: 1) Если использовать "классические" GSM-модемы, то АБК не сможет одновременно установить GSM-соединение с двумя удаленными точками. Ведь классическое GSM-соединение - это "точка-точка". Придется со стороны АБК поочередно соединяться с удаленными точками или придется использовать GPRS-соединение. 2) По GPRS-модемам OnCell G3151 - да, такая схема работоспособна, за исключением что NPort 5130 потребуется заменить на NPort 6150. Именно NPort серии 6xxx, поскольку NPort 5xxx не пропускает Ethernet-через-485, т.е. пинги через них не пройдут. И ещё надо, чтобы через модемы Невод передавался не RS-485, а RS-422 или RS-232 (просто должен быть обеспечен полный дуплекс, а 485 - это полудуплекс). А в остальном - всё должно работать. У модемах OnCell как раз есть функция "передача RS-232/422/485 по сетям Ethernet и подключение GPRS только в случае отсутствия пинга по Ethernet". Link to comment
kuzcyber Posted April 11, 2011 Author Share Posted April 11, 2011 Еще вопрос - я правильно понял, что на сервере устанавливается виртуальный COM порт с IP модема OnCell? В случае пропадания связи через Ethernet как будет подменяться IP? И можно ли использовать в качестве сервера для обмена данными с GPRS пакетами дополнительный сервер с реальным IP? Это вопрос безопасности. Link to comment
Komantsev Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 Я думаю, что в Вашем случае будет смысл устанавливать режим Reverse Real COM. Это ситуация, когда у модема динамический IP-адрес, и модем соединяется с центральным компьютером, имеющим фиксированный IP. Таким образом, в модем надо будет прописать 2 IP-адреса компьютера: один локальный IP для работы через радио, другой - выделенный IP-адрес в Интернете. А в компьютер в таком случае забивают MAC-адрес модема. Таким образом, чужой GSM-модем не подключится (ну если, разве что, злоумышленник не подменит свой MAC-адрес). Только на центральном компьютере надо будет завести 2 виртуальных COM-порта: на каждый COM-порт повесить свой удаленный модем. Link to comment
kuzcyber Posted May 8, 2011 Author Share Posted May 8, 2011 Получили все железо, теперь пытаюсь настроить. С OnCell особых проблем пока не возникло, а вот NPort 6150 не могу настроить. Подскажите какой режим использовать для цепочки Ethernet-NPort-RS232-Невод--------Невод-RS232-NPort-Ethernet. Причем надо учитывать также то, что в радиомодемах используется топология "звезда". Link to comment
Komantsev Posted May 10, 2011 Share Posted May 10, 2011 (edited) Рекомендации по настройки NPort 6150 для такого режима - во вложении. Только я не знаю, что именно за модемы Невод у Вас установлены. Если они для связи друг с другом требуют AT-команды, то делайте как по инструкции - NPort может выдать нужную AT-команду. Если модемы работают без АТ-команд, то просто игнорируйте соответствующий пункт при настройке NPort. PPP_connection_between_NPort_6000_servers.pdf Edited May 10, 2011 by Komantsev Link to comment
kuzcyber Posted May 11, 2011 Author Share Posted May 11, 2011 радиомодемы Невод-5 версии 7. только я так понял, что в приведенных настройках устанавливается связь между двумя нпортами. а как сделать по моей схеме? (см. первый пост, стр. 2). Радиомодемы настроены на прозрачное соединение, при передачи команды с центрального модема получают команду оба крайних модема одновременно, при обратной передаче - только центральный. Link to comment
Komantsev Posted May 11, 2011 Share Posted May 11, 2011 Добрый день! Вобщем, я тут увидел свою ошибку. Устройства NPort в режиме передачи Ethernet'а не могут работать "один ко многим". Там именно "точка-точка" нужна. Почему-то я решил, что две удаленные точки будут опрашиваться не одновременно, а по очереди. Есть ли возможность поставить в центре второй модем, чтобы организовать 2 параллельных канала? А центральный NPort нужно будет заменить на 2-портовый (с этим уж подсобим). Кстати, я посмотрел на описания этой модели Невода. В описании, которое я нашел, сказано, что он RS-232 передает в полудуплексном режиме, а в данной схеме нужен именно полный дуплекс. Действительно ли в Неводе только полудуплекс? Link to comment