kuzcyber Posted July 26, 2011 Share Posted July 26, 2011 Здравствуйте! Вопрос стоит в том, в каком положении оказываются дискретные выходы (М-2600) и реле (М-2450) при потере питания или перезагрузке? Сохраняют ли они последнее положение или оказываются в положении по умолчанию? Вопрос именно в том, в каком положении находятся контакты во время перезагрузки. Link to comment
kuzcyber Posted July 26, 2011 Author Share Posted July 26, 2011 Еще вопрос туда же - можно ли в контроллер записывать программы работы с устройствами по RS-485 или это может делать только сервер? Link to comment
Guest Stepashkin Posted July 26, 2011 Share Posted July 26, 2011 Добрый день. Дискретные выходы и реле при потере питания окажутся в разомкнутом состоянии, запоминать последнее состояние выходов ioLogik E4200 не умеет. Можно для каждого выхода настроить состояние, в котором он окажется после включения устройства: Записывать программы для работы с устройствами по RS-485 в ioLogik нельзя, т.к. у устройства нет интерфейса RS-485 и оно не умеет работать по протоколу Modbus RTU/ASCII (поддерживается только Modbus/TCP). В ioLogik есть интерфейс RS-232, но он предназначен только для отправки SMS-сообщений через подключенный к COM-порту GSM-модем. Link to comment
diman891 Posted January 29, 2014 Share Posted January 29, 2014 Здравствуйте! А протокол обмена с NA-4021 по RS-232 есть? Чтобы не пользоваться библиотеками? Link to comment
Timoshuk Posted February 5, 2014 Share Posted February 5, 2014 Здравствуйте! Да, протокол Modbus/RTU. Адреса модулям назначаются автоматически. Более подробная информация доступна в руководстве пользователя. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now