4000-я серия, что происходит при перезагрузке?


Recommended Posts

Здравствуйте! Вопрос стоит в том, в каком положении оказываются дискретные выходы (М-2600) и реле (М-2450) при потере питания или перезагрузке? Сохраняют ли они последнее положение или оказываются в положении по умолчанию? Вопрос именно в том, в каком положении находятся контакты во время перезагрузки.

Link to comment

Еще вопрос туда же - можно ли в контроллер записывать программы работы с устройствами по RS-485 или это может делать только сервер?

Link to comment
Guest Stepashkin

Добрый день.

 

Дискретные выходы и реле при потере питания окажутся в разомкнутом состоянии, запоминать последнее состояние выходов ioLogik E4200 не умеет. Можно для каждого выхода настроить состояние, в котором он окажется после включения устройства:

post-2790-0-34290400-1311668674_thumb.jpg

 

Записывать программы для работы с устройствами по RS-485 в ioLogik нельзя, т.к. у устройства нет интерфейса RS-485 и оно не умеет работать по протоколу Modbus RTU/ASCII (поддерживается только Modbus/TCP). В ioLogik есть интерфейс RS-232, но он предназначен только для отправки SMS-сообщений через подключенный к COM-порту GSM-модем.

Link to comment