Nik Posted August 28, 2011 Share Posted August 28, 2011 В кольце 8 мокс TCF-142-M ? ,была проблема по оптоволокну, её решили . Возникла проблемас зависанием. Буду благодарен за советы и описание и инструкции на русском языке, заранее спасибо мой мэйл- n_smolin@mail.ru Link to comment
Guest Stepashkin Posted August 29, 2011 Share Posted August 29, 2011 Добрый день. Документацию выслал Вам на почту. Link to comment
Nik Posted September 17, 2011 Author Share Posted September 17, 2011 Спасибо за документацию. Всё проверили согласно документации. Проблема с зависанием не ушла. Посоветуйте как победить этого "зверя" TCF-142-M Link to comment
Nik Posted September 17, 2011 Author Share Posted September 17, 2011 Кто разбирался в физике процессов прибора TCF-142-M, почему он виснет? Link to comment
Komantsev Posted September 17, 2011 Share Posted September 17, 2011 Добрый день, Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под понятием "виснет". Link to comment
Nik Posted September 19, 2011 Author Share Posted September 19, 2011 Индикатор питания прибора(PWR)- "горит", индикатор передачи(Fiber TX)-нет , индиктор приёма (Fiber RX)- "горит", при сбросе питания и новом подключении индикаторы приёма-передачи инициируют работу но через несколько минут всё зависает( теряются приборы, PWR-On, F TX-Off, F RX-On ) Link to comment
3noga Posted July 26, 2012 Share Posted July 26, 2012 Встречалась аналогичная ситуация дважды - только горели оба индикатора передачи... вопрос решился разделением цепей питания мохи и силы... после чего решили повторить эффект - И НЕ УДАЛОСЬ...... долго решали что делать (она то с грехом пополам работает) - но разделение питания оставили... (мало ли что) Link to comment
Serg_Kuz Posted August 16, 2012 Share Posted August 16, 2012 Кто сталкивался, помогите - кольцо из 10 TCF-142-M, виснет по несколько раз на дню. Объединяет Болидовскую систему охранно-пожарной сигнализации по RS-485. Передергиваем питание на одном - кольцо восстанавливается. Общая длина - 5,5 км, самый длинный сегмент - 750м. При зависании горит питание и Rx Link to comment
Komantsev Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 Добрый день, Попробуйте поменять номиналы нагрузочных резисторов TCF-142 с 1 КОм на 150 КОм на зависших TCF. Это можно сделать, открыв корпус TCF-142 и установив переключатели SW1 и SW2 оба в положение OFF. Что-то изменится? Обратите внимание, что переключатели должны стоять либо оба в положении ON, либо оба в положении OFF. Подробнее про переключатели - во вложении, стр. 4. TCF-142_QIG_v12.pdf Link to comment
vvselz Posted November 24, 2012 Share Posted November 24, 2012 Та же история. Кольцо 2 км 8 приборов, зависает через полчаса иногда день может простоять. Наигрались и с резисторами подтяжки и с питанием, вроде всё перепробовали. Может проблема с длительностями посылок, у нас 9600 RS 485. Посоветуйте что сделать. Link to comment
vvselz Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 Будем демонтировать и возвращать. Аппаратура неработоспобна. Link to comment