3noga Posted March 20, 2012 Share Posted March 20, 2012 Произвели обединение двух устройств (RS-422) по меди - все замечательно, все работает и все довольны. По условиям удаления обектов управления (распределенная система) необходимо теже устройства подключить с использованием оптоволокна - используем 142-ю (закуплено порядка 16шт) результат плачевный ...: устройства переодически отваливаются, т.к.по меди четкие парофазные импульсы, а моха на своем выходе из этих парофазных делает ерунду с третьим состоянием... т.е. вместо нормального импульса получаем какие-то невнятные тычки по несколько микросек.. повторяется для всех 16шт... как прокоментируете? неужели деньги на ветер... Link to comment
3noga Posted March 20, 2012 Author Share Posted March 20, 2012 Из фото видно что подается на вход 142-й и какую бяку она дает на выход... Link to comment
Komantsev Posted April 8, 2012 Share Posted April 8, 2012 Добрый день, Попробуйте изменить значения нагрузочных резисторов Pull Hi/Lo в преобразователях TCF (описание - во вложении, на стр. 5). Возможны два варианта - 1 КОм и 150 КОм. Посмотрите, на каком варианте сигнал будет лучше. TCF-142_QIG_v8.pdf Link to comment
3noga Posted April 27, 2012 Author Share Posted April 27, 2012 Уже пробовалось - к сожалению, нагрузочные резисторы совершенно не повлияли на форму сигнала: немного изменились фронта, но суть та же... Link to comment
3noga Posted May 18, 2012 Author Share Posted May 18, 2012 так что же делать - возвращать приборы по гарантии - или это нормально для них - работать через одно место? Link to comment
3noga Posted July 26, 2012 Author Share Posted July 26, 2012 Так и не понятно - сталкивался ли кто с таим? зачем нужен форум узкоспециализированный - если никто и не применял ничегошеньки судя по количеству ответов. Link to comment
vvselz Posted November 29, 2012 Share Posted November 29, 2012 Так и не понятно - сталкивался ли кто с таим? зачем нужен форум узкоспециализированный - если никто и не применял ничегошеньки судя по количеству ответов. Видимо оборудование не работоспособно. Мы тоже бьёмся уже 5 месяцев, перепробовали всё, результата нет. малейший толчёк по питанию - у нас включение обогревателя ящик, причём для обогрева другой кабель, и кольцо зависает. Будем отказываться от оборудования и возвращать производителю. Link to comment