Здравствуйте.

 

Задача такая: существует отдельная система с шиной ModBus RS-485, необходимо подключиться приемом к этой шине и выбирать из всего обмена только нужные данные. В обмене проходит 120 байт в сек. нужно выбрать всего 20 байт и передать их через уже существующий, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ GPRS канал.

 

У меня в наличии есть UC-7112-LX.

Я вижу такое решение: порт UC-7112-LX перевести в RS-485 4-проводной, и подключить к шине только RX. Для UC-7112-LX написать программу, которая и будет делать разбор обмена и отправку в инет, на сервер  файла по FTP.

 

Может есть решение проще, или просто другое.

Спасибо.

Link to comment
Guest Stepashkin

Добрый день!

 

К сожалению, ничего более простого предложить не можем - какого-то готового решения нет, для разбора поступающих данных в любом случае нужно писать свою программу, а для этого нужно использовать встраиваемый компьютер. UC-7112-LX для решения данной задачи вполне подходит.