ренат Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Добрый день. Для объединения тепловычислителей Логика СПТ961 пранируем использовать преобразователи вашего производства RS232-Ethernet. Есть в наличии NPort 5110, пробовали использовать его в режиме Real COM Mode с максимальным количеством соединений 4. Все работат, но если появляется пятый клиент, то он получает сообщение COM порт не доступен. Существует ли в линейке вашей продукции преобразователь с бОльшим максимальным количеством соединений? Не нашел мануала на усовершенствованный NPort 5110А. У него тоже максимальное количество соединений 4? Может подскажите что-нибудь из продукции конкурентов? Желательно чтобы тянул хотя бы 5-6 клиентов. Извиняюсь, если уже обсуждалось. Link to comment
Agibalov Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Здравствуйте! В режиме Real COM NPort 5110A поддерживает до 8 соединений. Кроме того, Вы можете попытаться использовать для своих целей режим UDP, в котором максимальное количество клиентов не ограничено. Link to comment