Василий К. Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Добрый день! В настройках минимальный период синхронизации времени - 1 час. Можно ли задать меньший период и как? Link to comment
Agibalov Posted September 4, 2012 Share Posted September 4, 2012 Здравствуйте! Документация на Windows CE (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms884926.aspx) говорит, что период синхронизации SNTP определяется параметром Refresh в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\Services\Timesvc реестра. Период задаётся в миллисекундах в шестнадцатиричном формате. К сожалению, проверить этот метод в наших условиях не получается, но Вы можете попытаться проверить его самостоятельно. Чтобы попасть в редактор реестра, нажмите Registry Editor на главной странице веб-интерфейса. После этого, щёлкая на кнопки "+", последовательно раскройте ветки HKEY_LOCAL_MACHINE и Services(если Вы будете щёлкать прямо на название, то редактор перейдёт к редактированию самой ветки), затем щёлкните на название ветки Timesvc, на открывшейся странице в поле Modified Value введите требуемое значение синхронизации в миллисекундах в шестнадцатиричном формате, и нажмите на Modify напротив параметра с названием "Refresh". То же самое (ввод значения и нажатие Modify) нужно проделать и для параметра "Recovery refresh". Link to comment
Василий К. Posted September 5, 2012 Author Share Posted September 5, 2012 Спасибо за быстрый ответ. Link to comment