ДмитрийВ Posted September 7, 2012 Share Posted September 7, 2012 Доброго дня! По рабочей нужде необходимо реализовать передачу сигналов от ряда устройств в скада систему. Эти самые устройства поддерживают работу с системами верхнего уровня только по Modbus RTU. Вопрос, собственно, в следующем. Никак не могу найти подтверждение словам проектного института о возможности данного устройства преобразовать модбас в 104й протокол. Или необходимо использовать отдельный софт, собвстенные какие-то разработки? Скажете Вы, что можно использовать NPort, но, к сожалению, на выходе нужен именно 104. Буду очень рад разъяснениям. Link to comment
Колтунцев Алексей Posted September 12, 2012 Share Posted September 12, 2012 Добрый день! UC-8410 в плане приложений идут "пустые", точнее сказать есть Linux и его приложения, всё остальное пишет пользователь этих компьютеров, в том числе и драйверы Modbus. Наша компания работает с этими компьютерами уже давно и мы используем для его программирования технологию ISaGRAF. У нас есть драйверы для протоколов Modbus RTU\TCP Master\Slave, а также IEC 60870-5-104 Master\Slave. Готовы вам помочь с решение данной задачи и сделать такой конвертор. Обращайтесь! www.isagraf.ru, info@fiord.com. Алексей Колтунцев, компания ФИОРД(Санкт-Петербург). Link to comment