evgeny_vlad Posted November 20, 2012 Share Posted November 20, 2012 Здравствуйте! Интересует следующий вопрос: возможно ли связать PSI и Active OPC Server? Прочитав всю найденную документацию по Active OPC Server и PSI, склоняюсь к мнению, что можно. Необходимо наладить работу в таких ситуациях, как например в случае, когда нужно собирать информацию с мест, до которых кроме сотовой сети никаких каналов связи нет, либо собрать информацию желательно, а установка КП в планы не входит. То есть планируется работа следующим образом: ТИ и ТС собираются ioLogic'ом, отправляются через 3G модем на OPC-сервер, который опрашивается PSI'ем. Просьба разъяснить как можно подробнее данный момент. Link to comment
Komantsev Posted November 20, 2012 Share Posted November 20, 2012 Здравствуйте, Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под аббревиатурами PSI и КП. Link to comment
evgeny_vlad Posted November 20, 2012 Author Share Posted November 20, 2012 SCADA PSI-Control http://www.psi-incontrol.com/v2 КП - контроллируемый пункт (модули сбора данных телеизмерений и телесигнализации, модемы, свичи, блоки питания) Link to comment
Komantsev Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 Добрый день, Спасибо за уточнения! Лично нам с этой SCADA-системой не приходилось иметь дело. Но это вовсе не значит, что никто из заказчиков не работыл с этой SCADA. Программный продукт ActiveOPC поддерживает традиционный протокол OPC для передачи данных, поэтому если SCADA-система PSI поддерживает получение данных по этому протоколу, то проблем быть не должно. Собственно, всё будет работать так, как Вы описали: ioLogik собирает данные и отсылает на сервер, на котором установлено ПО Active OPC Server. Этот сервер должен иметь фиксированный IP-адрес в сети Интернет, чтобы GPRS-модем ioLogik'а знал, куда передавать данные. SCADA-система сможет опрашивать ActiveOPC и получать необходимые данные. Link to comment
evgeny_vlad Posted November 23, 2012 Author Share Posted November 23, 2012 Спасибо за пояснения! Написали письмо в PSI, ответа нет (уже два дня). Проблема в том, что пока не знаем, как заставить PSI обмениваться информацией по протоколу OPC. Знаем, что можно организовать обмен по протоколу МЭК-104, но похоже, что в данном случае это или сильно усложнит работу (прослойка для обмена OPC - МЭК-104), или просто невозможно. Вопросы: 1) может ли Active OPC отдавать в МЭК-104, если да, то как? 2) ввиду того, что хотелось бы наладить такую работу в ближайшее время, не могли бы вы поделиться документацией по Active OPC? Имеющаяся на сайте и в сети совершенно не отражает никаких моментов по подключению к SCADA системам. С уважением. Link to comment
Komantsev Posted November 26, 2012 Share Posted November 26, 2012 Добрый день, К сожалению, Active OPC (а также контроллеры и I/O-модули MOXA) не умеют выдавать информацию в формате МЭК-104. Вы правы, в таком случае понадобится специальная "прослойка" (конвертирующая программа или внешнее устройство-конвертер), которая всё усложнит и удорожит. А что касается особенностей подключения к SCADA-системам по OPC - да, информации по подключению нет, т.к. это совершенно стандартная процедура. Если SCADA поддерживает общение по протоколу OPC, то ей необходимо лишь прописать адрес сервера в сети, на котором установлен OPC, и всё заработает. Никаких хитростей в этом нет. Link to comment
evgeny_vlad Posted December 1, 2012 Author Share Posted December 1, 2012 Спасибо за помощь! Еще такой вопрос: будет ли работать при использовании софтового конвертера OPC — МЭК-104 push-доставка сигналов с клиента или только по опросу с сервера? Link to comment