zelax Posted December 28, 2012 Share Posted December 28, 2012 При помощи шлюза MB3480 с прошивкой Ver. 1.1 Build 07041216 опрашивается прибор учёта. При запросе отсутствующего в приборе регистра (так надо), прибор согласно протоколу Modbus/RTU возвращает исключение. Шлюз без искажений передает этот пакет в АСУ. К сожалению, шлюз с новой прошивкой Ver. 2.0 Build 09101913 не воспринимает исключение от прибора, и передает искаженный пакет. Есть какой-либо способ сделать downgrade прошивки до предыдущей версии? Link to comment
Agibalov Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Здравствуйте! Указанная проблема была решена в новой версии прошивки, 2.1. Я выслал её на электронную почту, указанную в Вашем профиле. Link to comment
zelax Posted December 29, 2012 Author Share Posted December 29, 2012 Благодарю! Проблема решена. Вера в совершенство продукции MOXA осталась непоколебима. Link to comment
Komantsev Posted December 29, 2012 Share Posted December 29, 2012 Спасибо!! С Новым Годом Вас!!! Link to comment