При помощи шлюза MB3480 с прошивкой Ver. 1.1 Build 07041216 опрашивается прибор учёта.

При запросе отсутствующего в приборе регистра (так надо), прибор согласно протоколу Modbus/RTU возвращает исключение. Шлюз без искажений передает этот пакет в АСУ.

post-4009-0-21157000-1356674583_thumb.png

 

К сожалению, шлюз с новой прошивкой Ver. 2.0 Build 09101913 не воспринимает исключение от прибора, и передает искаженный пакет.

post-4009-0-03088400-1356674588_thumb.png

 

Есть какой-либо способ сделать downgrade прошивки до предыдущей версии?

Link to comment

Здравствуйте!

 

 

Указанная проблема была решена в новой версии прошивки, 2.1. Я выслал её на электронную почту, указанную в Вашем профиле.