Mishgun Posted January 30, 2013 Share Posted January 30, 2013 Доброго время суток! Подскажите как правильно настроить две моксы NPort 6150, чтобы получить соединение Ethernet - RS485 - Ethernet. Пробовал делать аналогично тому как написано в PPP_connection_between_NPort_6000_servers.pdf, ничего не получается. Спасибо. Link to comment
Agibalov Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 Здравствуйте! Каким образом Вы проверяете работоспособность схемы, какие настройки производите, на каком шаге проявляется проблема? Link to comment
Komantsev Posted February 11, 2013 Share Posted February 11, 2013 Добрый день, Насколько я знаю, Вы уже вели переписку с представителем компании Инсат по Вашей проблеме. Проблема заключается в том, что у Вас связь не по интерфейсу RS-232 (как описано в документации), а по 4-проводному интерфейсу RS-485. Я прав? Тогда, чтобы тема не оставалась не отвеченной, высылаю во вложении изменения алгоритма настройки, которые нужно внести при работе с интерфейсом RS-485. Соответствующие настройки надо сделать на устройствах NPort с обеих сторон канала связи. Link to comment
xamust Posted August 21, 2018 Share Posted August 21, 2018 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по вопросу! Имею такую схему PC1<-> NPort 6150 <-> RS-485 (4wire) <-> NPort 6150 <-> PC2. Файлы конфигурации во вложении. PC1 и PC2 успешно обоюдно "пингуются". Но от PC1 к PC2 должен идти UDP поток (напрямую PC1 <-> PC2 приходит), который через выше указанную схему на PC2 не приходит. Подскажите пожалуйста по данной ситуации. Заранее благодарен. NP6000-MOXA1.txt NP6000-MOXA2.txt Link to comment
Незнайка Posted August 21, 2018 Share Posted August 21, 2018 Добрый день! Что за UDP поток? Можете описать подробнее? И пример пакетика может есть заодно? Link to comment
xamust Posted August 21, 2018 Share Posted August 21, 2018 Условно в PC1 (серверное ПО) поступает много каналов различной информации (rs 232/485), далее для удобства это все объединяется/преобразуется и под каким-то уже своим служебным протоколом идет (транслируется ethernet по UDP) для PC2 (ПО оператора). Подробно описать поток/пакет не могу, т.к. сам не владею данной информацией. Пример пакета могу в *.pcap достать, но нужен ли он тут? Если более конкретно, то меня интересует умеет ли 6150, в настроенной мной конфигурации, транслировать/транспортировать UDP? Bерна ли конфигурация которую я использую? Link to comment
Незнайка Posted August 21, 2018 Share Posted August 21, 2018 Внутри данной конструкции транслируется IP трафик. Нет разницы что передавать - TCP, UDP или что то ещё. В приведённой конфигурации, как я понял, используется одинаковая IP адресация (одна IP сеть) на обоих сторонах, а так быть не должно, сети должны быть разными. Link to comment
xamust Posted August 22, 2018 Share Posted August 22, 2018 Сети две 192.168.0.0/25 и 192.168.0.128/25. Счетчик IP пакетов растет, но дальше передачи нет. Есть ли возможность подключиться к NPort6150 к консоли (как обычному UNIX)? При подключении ssh/telnet, ввожу admin/password, но попадаю в консоль полностью клонирующую web-консоль. Предполагаю, что есть еще root,но пароль на него найти не могу. Link to comment
Незнайка Posted August 22, 2018 Share Posted August 22, 2018 Да, макси я как то проглядел.. Тогда всё вроде верно. Консоль есть, но вы там увидите то же, что и в telnet/ssh. Доступа непосредственно к функциям ОС нет. Да и что вы там собираетесь делать? Link to comment
xamust Posted August 22, 2018 Share Posted August 22, 2018 Да собираюсь посмотреть мультикаст ну и какие порты UDP открыты. В настройке сети на NPort6150 есть возможность выбора протокола маршрутизации RIP (как именно он работает на этой железяке, не понимаю, к каким интерфейсам). В версии протокола V2 есть возможность работы с мультикастом, но при включении ничего толком не поменялось. Поэтому прошу проконсультировать в этом вопросе. Link to comment
Незнайка Posted August 22, 2018 Share Posted August 22, 2018 То есть это всё таки мультикаст.. Ничего не выйдет. Средств multicast routing тут нет, так что через такую конструкцию можно передать только unicast трафик. Link to comment
xamust Posted August 22, 2018 Share Posted August 22, 2018 А зачем же нужен RIP V2 в настройках? Link to comment
Незнайка Posted August 23, 2018 Share Posted August 23, 2018 Для построения динамической маршрутизации между ppp или slip клиентами на последовательных портах (если их можно так назвать) и LAN (правда в таком случае он уже скорее будет WAN, как и указано документации) интерфейсом. Посмотрите в мануале стр. 4-10 там даже картинка есть. Link to comment
xamust Posted August 23, 2018 Share Posted August 23, 2018 Ну вообщем "не вышел каменный цветок". В принципе удлинитель ethernet построить можно, но не полнофункциональный. Буду использовать SHDSL модемы... Link to comment