Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите какой режим работы выбрать для CN2650I-16-2AC, при желании собрать такую схему соединения оборудования:

С2000М №1---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

С2000М №2---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

С2000М №3---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

С2000М №4---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

С2000М №5---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC

С2000М №6---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC и т.д.

Т.е. имеется, к примеру, 6 объектов с работающими там приборами "Болида", необходимо вывести каждый объект на отдельный виртуальный com-порт компьютера с работающим "Орион-Про", возможно ли это сделать в принципе?

Link to comment

Добрый день!

Да, принципиально это сделать возможно. А по факту - оборудование Болид с Моксой не очень хорошо дружат (причина - большая чувствительность оборудования Болид к уровням сигнала 485 и к задержкам передачи данных). Но после некоторых "танцев с бубном" соединение наладить получается (в основном, это подстройка уровней выдаваемых сигналов на NPort и подстройка таймаутов на устройствах С2000). Можете почитать, в этом форуме много сообщений.

К сожалению, мы не являемся пользователями оборудования Болид, и я не могу компетентно рассказать про все особенности подключения.

 

Что касается Вашей схемы - да, ее можно реализовать. Не смотрели ли Вы рекомендации от Болида? Они приведены для случая передачи данных через два 1-портовых NPort. В Вашем случае же вместо однопортового NPort будет стоять многопортовый CN, но принципиально его настройки ничем не отличаются.

Link to comment

Здравствуйте! Да, все рекомендации Болида неоднократно нами изучены, но на практике не всё так гладко. Например, у нас не получилось заставить работать один Nport 5150 с одной стороны с несколькими по объектам, работают только в режиме парного соединения.

Подскажите пожалуйста имеется ли возможность в настройках CN2650I-16-2AC как-то указывать для конкретного Nport 5150 из Ethernet на какой порт RS-485 он будет работать. Руководства для CN2650I-16-2AC на русском языке скорее всего не существует.

Link to comment

Добрый день!

На русском, к сожалению, нет, но мы подскажем, как настроить соединение.

 

Поскольку режима "парного соединения" в CN2650 нет, то можно использовать режим TCP Server / TCP Client. По сути работы он ничем не отличается от Pair Connection (только содержит чуть больше настроек).

Например, на CN2650 переведите порты в режим работы TCP Server. При этом обратите внимание, что COM1 работает через TCP-сокет 4001, COM2 - сокет 4002, итд. Так по номеру сокета и клиент будет выбирать необходимый порт для подключения.

2013-03-07_2150.png

 

 

На NPort 5150 тогда выберите режим TCP Client.

В поле "Destination Address" укажите IP-адрес сервера (т.е. устройства CN2650)

А в поле "Port" - номер порта на CN2650, к которому хотите подключиться.

2013-03-07_2151.png

 

Вот, вобщем, и всё.

Link to comment

Здравствуйте!

Спасибо Вам за ответы, как только оборудование поступит начнем настраивать согласно вашим советам. Как все будет получаться обязательно отпишусь.