Добрый день.

Какую максимальную скорость на RS-232 можно получить имея канал Ethernet 32 Кбит/c, 64 Кбит/c ?

И зависит ли это от модели moxa nport?

 

Заранее спасибо.

Link to comment

Здравствуйте,

Накладные расходы на передачу данных через NPort составляют примерно 70% от передаваемого трафика. Точные цифры сказать невозможно; многое зависит от характера передаваемых данных. Для надежности и простоты расчетов мы советуем округлять в бОльшую сторону и считать, что накладные расходы равны 100% от передаваемого трафика. Например, если данные приходят на RS-232 потоком 9600 бит/с, то Ethernet-трафик не будет превышать 9600*2=19200 бит/с.

 

Также хочу обратить внимание, что мы говорим не о скорости работы последовательного интерфейса, а именно о создаваемом потоке данных. Так, в приведенном выше примере скорость работы COM-порта может быть и 115200 бит/с, но, если данные передаются не часто и интенсивность потока не превосходит 9600 бит/с, то генерируемый по сети Ethernet трафик все равно будет не больше 19200 бит/с.

 

Т.е. для Вашего случая потоки данных RS-232 должны быть не больше 16 кбит/с и 32 кбит/с соответственно.

 

P.S. Спасибо за хороший вопрос, добавлю его в FAQ, если не возражаете :)