Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться неисправность? Существует кольцо из 8 свитчей EDS-405A-SS-SC и одного IKS-6726 с модулем IM-6700-4SSC2TX . Все свитчи пингуются, кольцо, вроде целое. На одном из свитчей EDS-405A горит красная лампчка "Fault". Все джамперы на всех свитах вположениях "Default". Подскажите, может ли горение лампочки с ошибкой быть вызвано отсутствием мастера? Какие именно джамперы и на каких свитчах необходим выставить, если вообще в этом дело?

Благодарю заранее)

Link to comment

Добрый день!

Лампочка Fault не обязательно говорит о критической неисправности. Например, она может показыать, что не подключен один из источников питания на EDS (при этом EDS будет успешно работать от второго источника).

 

Посмотрите в коммутаторе через Web-консоль таблицу Event Log. Там должно быть отражено событие, приведшее к ошибке.

 

Насчет отсутствия Мастера в кольце не беспокойтесь: если коммутаторы не увидели Мастера, они сами себе назначат Мастера (на этом коммутаторе загорится светодиод Master)

Link to comment

Спасибо вам за ваш комментарий. Хотелось прояснить еще один вопрос с тем же свитчем. Ошибка Fault появляется при подключении второй пары оптических кабелей. Если в этом состоянии сбросить питание и подать вновь, свитч перестает пинговаться. В логах подозрительного ничего не обнаружил.