Kepchik Posted October 1, 2013 Share Posted October 1, 2013 Доброго времени суток! Такой вопрос: Есть СИКОН С50 и счетчик СЭТ-4ТМ. Не получается настроить moxa 5232 в паре. Схема такая: СИКОН С50 > moxa 5232 > moxa 5232 > СЭТ-4ТМ настройка moxa: RS-485: Baud rate 9600 Data bits 8 Stop bits 1 Parity none Flow control none FIFO disable Interface RS-485 2-wire Ethernet: Pair conn (Master) Destination IP: 192.168.127.254:4001 на второй: Pair conn (Slave) Port 4001 Данные никак не идут. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее благодарен. Link to comment
Timoshuk Posted October 1, 2013 Share Posted October 1, 2013 Здравствуйте! Если я правильно понял, то оба устройства имеют заводские настройки за исключением указанных выше. Меняли ли Вы IP адреса на устройствах или они установлены по умолчанию? Просто в таком случае они совпадают, и потому устройства не смогут связаться друг с другом. Link to comment
Kepchik Posted October 1, 2013 Author Share Posted October 1, 2013 IP адреса само собой менялись. на одной moxa 192.168.127.253 на второй 192.168.127.254 Link to comment
Timoshuk Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Попробуйте обновить прошивку на последнюю версию, а также настроить устройства в режиме TCP Server-Client или UDP. Проверьте также, мигают ли индикаторы TX/RX и Ethernet-линка при попытке установки связи. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now