woordu Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Здравствуйте! Есть такая связка: PC -> USB/RS-232(Moxa UPort) -> OnCell3111(с настроенной передачей по GSM) -> OnCell3151(с настроенной передачей по GSM) -> Контроллер Segnetics( соединение по RS -232,используя Port1 OnCell3151). Модемы между собой соединились, но передача данных(используя Modbus RTU) между ПК и модемом не идёт. Если используется виртуальный COM-порт(настраиваемый при помощи Driver Manager), то в модем данные попадают, а по GSM уже не передаются.Передачу данных тестирую при помощи ModbusPoll, на разных скоростях. Подскажите, в чём может быть дело? Настройки обоих модемов - в приложениях. OCG3111.txt OCG3151.txt Link to comment
Timoshuk Posted October 18, 2013 Share Posted October 18, 2013 Здравствуйте! Из прикрепленных настроек видно, что неправильно указаны IP-адреса модемов для установки PPP соединения.Попробуйте назначить следующие адреса: Режим PPP Destination IP Address: 10.10.10.1 (IP-адрес удаленного модема, до которого дозванивается данный модем) Source IP Address: 10.10.10.2 (IP-адрес данного модема) Netmask: 255.255.255.0 У другого модема необходимо поменять местами IP и выбрать режим PPPD. Link to comment