Jump to content
Форум по продукции MOXA

OnCell3151(3111):RS-232 и GSM


Recommended Posts

Здравствуйте!

Есть такая связка: PC -> USB/RS-232(Moxa UPort) -> OnCell3111(с настроенной передачей по GSM) -> OnCell3151(с настроенной передачей по GSM) -> Контроллер Segnetics( соединение по RS -232,используя Port1 OnCell3151).

Модемы между собой соединились, но передача данных(используя Modbus RTU) между ПК и модемом не идёт. Если используется виртуальный COM-порт(настраиваемый при помощи Driver Manager), то в модем данные попадают, а по GSM уже не передаются.Передачу данных тестирую при помощи ModbusPoll, на разных скоростях.

Подскажите, в чём может быть дело?

 

Настройки обоих модемов - в приложениях.

OCG3111.txt

OCG3151.txt

Link to comment
  • 2 weeks later...

Здравствуйте!

Из прикрепленных настроек видно, что неправильно указаны IP-адреса модемов для установки PPP соединения.Попробуйте назначить следующие адреса:

Режим PPP

Destination IP Address: 10.10.10.1 (IP-адрес удаленного модема, до которого дозванивается данный модем)

Source IP Address: 10.10.10.2 (IP-адрес данного модема)

Netmask: 255.255.255.0

У другого модема необходимо поменять местами IP и выбрать режим PPPD.