Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Доброго времени суток! Возникла проблема с МВ3180 при подключении по RS485 2 wi.

Индикатор P1 Rx/Tx постояно горит жёлтым при подключённом или отключённом устройстве сбора данных.

post-0-0-02368000-1381858913_thumb.jpg

post-0-0-13378200-1381858916_thumb.jpg

post-0-0-24596600-1381858920_thumb.jpg

post-0-0-62443600-1381858923_thumb.jpg

post-0-0-82300600-1381858926_thumb.jpg

Link to comment

Здравствуйте!

 

Устройство сбора данных подключается по RS-485? Тухнет ли он, если переключиться на другой интерфейс?

 

Если индикатор горит даже тогда, когда по RS-485 к MGate ничего не подключено, то, скорее всего, неисправен порт RS-485 на MGate, и в этом случае нужно будет выслать его нам на ремонт. Для этого нужно будет заполнить анкету, и дождаться письма от нашего ремонтного отдела.

Link to comment

Добрый день!

 

Когда в настройках "пользовательский инерфейс" ставишь RS-232 светодиод P1 гаснет.

По RS-485-4;485-2:422 светодиод P1 горит.

Делали общий "reset", обновляли прошивку - картина таже.

Link to comment

Здравствуйте!

Скорее всего, неисправен приемопередатчик RS-485. Неообходимо выслать нам устройство на ремонт. Для этого заполните, пожалуйста, анкету, наши специалисты свяжутся с Вами.

Link to comment
  • 5 months later...

Добрый день!

Ранее не сталкивался с преобразователями MOXA. Вопрос по MB3180:

Например,есть одно устройство ПЛК ТСР/IP, необходимо обмениваться данными с несколькими устройствами по Modbus RTU (преобразователи частоты, весовые модули и т.п.). Если использовать MB3180, то как со стороны ПЛК ТСР/IP обратиться к устройству по Modbus RTU, например по адресу 1, 2 , 3 и т.д.? Т.е., где именно указать адрес Modbus RTU устройств? Может есть примеры использования?

Link to comment
  • 4 weeks later...

Добрый день,

Извините за поздний ответ. В пакете Modbus/TCP есть возможность указать номер RTU-устройства. к которому идёт обращение. Т.е. это делается не на уровне преобразователя, а на уровне источника пакетов. Уточните эту опцию у производителя ПЛК.

Link to comment

Боюсь, что мы лично с контроллерами Siemens не имеем большого опыта общения, поэтому тонкостей не подскажем :(

Link to comment
  • 4 months later...

Добрый день.

При попопытке обновления прошивки на MGate MB3180 MGate Manager выдаёт ошибку: Login Failed. То же самое происходит при сохранении изменённых параметров.

 

Добрый день!

 

Уверены ли Вы в правильности вводимого пароля?

Какая версия текущей прошивки и Mgate Manager?

 

Самым быстрым решением будет сбросить MGate в дефолтные настройки, а затем восстановить текущую конфигурацию.

Зажмите кнопку Reset до перезагрузки (в течение 5-7 секунд)

Link to comment

Добрый день!

 

Уверены ли Вы в правильности вводимого пароля?

Какая версия текущей прошивки и Mgate Manager?

 

Самым быстрым решением будет сбросить MGate в дефолтные настройки, а затем восстановить текущую конфигурацию.

Зажмите кнопку Reset до перезагрузки (в течение 5-7 секунд)

 

Пароль не установлен. Reset делали но не помогает.

Link to comment

Пароль не установлен. Reset делали но не помогает.

 

Устройство пингуется, веб-интерфейс из браузера доступен?

Пожалуйста, проверьте IP сетевой карты ПК, чтобы он был в одной подсети с устройством.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...