Jump to content
Форум по продукции MOXA

W406-LX. Перезагрузка. Дискретные выходы.


Recommended Posts

Здравствуйте!

 

При перезагрузке W406-LX несколько раз передергиваются дискретные выходы.

Если они используются для управления чем-либо - понятно, что происходит.

Как устранить этот эффект?

Firmware 1.2.10

Link to comment

Здравствуйте!

 

Можете ли описать характер переключения выходов - каждый раз по разному или в определённой последовательности? Это происходит при перезагрузке после запуска Вашей программы или вообще при любой загрузке?

Link to comment

Последовательность определенная. От программ никак не зависит.

На выход DO0 подключено реле - обмотка запитана от того же источника питания, что и W406. Параллельно обмотке реле включен защитный диод и индикаторный светодиод для визуального контроля, поэтому наблюдать удобно.

При подаче питания, ровно как и при перезагрузке случается следующая последовательность: 1. Реле включается на 2-3 сек. 2. Реле выключается на 8-10 секунд.3. Реле включается.

Временные интервалы приблизительные, с секундомером не стоял. Реле остается включенным - это такой логический ноль у MOXA :)

Далее программой выход управляется абсолютно нормально в т.ч. может быть восстановлен в предыдущее состояние. Но после снятия/подачи питания или при перезагрузке вне зависимости от текущего состояния выхода повторяется алгоритм 1. 2. 3.

В идеале, перезагрузка не должна влиять на текущее состояние выхода - вдруг перезагрузка случилась по wathdog'у или просто пора операционку презагрузить? (Ибо uptime встроенного линукса по любому меньше MTBF :) и прикладухи обычно грешны) ) Переподача питания - пусть встанет в определенное состояние и не дергается, а в идеале возвращать предыдущее состояние.

Моя ситуация - реле управляет запуском дизель-генератора. ,Он, собака, стартует за 1-2 секунды, а потом 5 минут минимум работает (турбо-таймер).

Пропадание питания на W406 в моем случае почти не реально, а вот перезагрузка...

 

Простите за много букв.

Link to comment
  • 4 weeks later...

Прошу прощения за задержку с ответом. Сейчас обсуждаем с разработчиками Вашу проблему. Приведите, пожалуйста, схему подключения и параметры реле.

Link to comment
  • 2 months later...

Прошу прощения за задержку с ответом. Сейчас обсуждаем с разработчиками Вашу проблему. Приведите, пожалуйста, схему подключения и параметры реле.

Здравствуйте!

 

Тоже простите за столь долгое раздумье...

Реле используется ABB модель CR-P024DC2, сопротивление обмотки постоянному току 1400 Ом, параллельно обмотке включен модуль CR-P/M-42V, который представляет из себя защитный диод, включенный обратной полярностью параллельно обмотке реле и цепочку из токоограничительного резистора и индикаторного светодиода в прямой полярности.

Схема включения стандартная по документации: контакт GND MOXA на колодке входов/выходов подключен к "-" источника питания, DO0 - к обмотке реле, "+" питания к другому выводу обмотки реле.

Алгоритм лишнего включения реле все-таки немного другой. При выключенном реле и перезагрузке W406 реле включается на несколько секунд, затем выключатся.

Я эту проблему "обошел" другими путями, поэтому на данный момент она не сильно актуальна, но в будущем хотелось бы какого-то ее решения...