lysenkov Posted October 24, 2013 Share Posted October 24, 2013 Здравствуйте! При перезагрузке W406-LX несколько раз передергиваются дискретные выходы. Если они используются для управления чем-либо - понятно, что происходит. Как устранить этот эффект? Firmware 1.2.10 Link to comment
Agibalov Posted October 25, 2013 Share Posted October 25, 2013 Здравствуйте! Можете ли описать характер переключения выходов - каждый раз по разному или в определённой последовательности? Это происходит при перезагрузке после запуска Вашей программы или вообще при любой загрузке? Link to comment
lysenkov Posted October 25, 2013 Author Share Posted October 25, 2013 Последовательность определенная. От программ никак не зависит. На выход DO0 подключено реле - обмотка запитана от того же источника питания, что и W406. Параллельно обмотке реле включен защитный диод и индикаторный светодиод для визуального контроля, поэтому наблюдать удобно. При подаче питания, ровно как и при перезагрузке случается следующая последовательность: 1. Реле включается на 2-3 сек. 2. Реле выключается на 8-10 секунд.3. Реле включается. Временные интервалы приблизительные, с секундомером не стоял. Реле остается включенным - это такой логический ноль у MOXA Далее программой выход управляется абсолютно нормально в т.ч. может быть восстановлен в предыдущее состояние. Но после снятия/подачи питания или при перезагрузке вне зависимости от текущего состояния выхода повторяется алгоритм 1. 2. 3. В идеале, перезагрузка не должна влиять на текущее состояние выхода - вдруг перезагрузка случилась по wathdog'у или просто пора операционку презагрузить? (Ибо uptime встроенного линукса по любому меньше MTBF и прикладухи обычно грешны) ) Переподача питания - пусть встанет в определенное состояние и не дергается, а в идеале возвращать предыдущее состояние. Моя ситуация - реле управляет запуском дизель-генератора. ,Он, собака, стартует за 1-2 секунды, а потом 5 минут минимум работает (турбо-таймер). Пропадание питания на W406 в моем случае почти не реально, а вот перезагрузка... Простите за много букв. Link to comment
Agibalov Posted November 20, 2013 Share Posted November 20, 2013 Прошу прощения за задержку с ответом. Сейчас обсуждаем с разработчиками Вашу проблему. Приведите, пожалуйста, схему подключения и параметры реле. Link to comment
lysenkov Posted January 20, 2014 Author Share Posted January 20, 2014 Прошу прощения за задержку с ответом. Сейчас обсуждаем с разработчиками Вашу проблему. Приведите, пожалуйста, схему подключения и параметры реле. Здравствуйте! Тоже простите за столь долгое раздумье... Реле используется ABB модель CR-P024DC2, сопротивление обмотки постоянному току 1400 Ом, параллельно обмотке включен модуль CR-P/M-42V, который представляет из себя защитный диод, включенный обратной полярностью параллельно обмотке реле и цепочку из токоограничительного резистора и индикаторного светодиода в прямой полярности. Схема включения стандартная по документации: контакт GND MOXA на колодке входов/выходов подключен к "-" источника питания, DO0 - к обмотке реле, "+" питания к другому выводу обмотки реле. Алгоритм лишнего включения реле все-таки немного другой. При выключенном реле и перезагрузке W406 реле включается на несколько секунд, затем выключатся. Я эту проблему "обошел" другими путями, поэтому на данный момент она не сильно актуальна, но в будущем хотелось бы какого-то ее решения... Link to comment
Agibalov Posted January 21, 2014 Share Posted January 21, 2014 Здравствуйте! Решение получено, отправил его Вам на почтовый ящик. Link to comment
lysenkov Posted January 21, 2014 Author Share Posted January 21, 2014 Спасибо, получил. Завтра буду пробовать... Link to comment
lysenkov Posted January 22, 2014 Author Share Posted January 22, 2014 Работает, спасибо! Link to comment