испытатель Posted November 19, 2013 Share Posted November 19, 2013 Доброго времени суток. Не работают порты RS-485 на DA-681. Был закуплен для отработки на нём возможных технических решений для АСУ ТП. Была поставка c Linux, но мы установили XP PRO на HDD. Сейчас в оборудовании нет неизвестных устройств, все определены. При обращении из программы на какой-либо порт RS-485, загорается индикатор TX соответствующего порта. Но реально, смотрел осциллографом, на D+/D- передачи нет, выход висит в воздухе. При обращении из ПО на порты RS-232 передача происходит нормально. Предположение - не подаётся питание на микросхемы RS-485, должна быть установлена какая-то перемычка. Антон. Link to comment
Agibalov Posted November 19, 2013 Share Posted November 19, 2013 Здравствуйте! Сообщите, пожалуйста, из какого источника Вы получили драйвер для последовательных портов DA-681? Что касается отсутствия данных, то, возможно, установлен неправильный режим порта. Попробуйте открыть в Диспетчере устройств категорию Многопортовые адаптеры и зайти в свойства одного из адаптеров. На вкладке Ports Configuration должны быть доступны настройки режима работы порта. Убедитесь в том, что выставлен режим работы RS-485 2-w. Указанная проблема может возникнуть от того, что установлен режим 4-w, и данные передаются не по паре D+/D-,совпадающей с парой Rx в режиме 4w, а по паре Tx. Link to comment