brukvalub37 Posted October 21, 2016 Share Posted October 21, 2016 Здравствуйте! При конфигурировании преобразователя имеется возможность выбирать число "max connection" до 4. Преобразователь настроен на режим работы виртуального COM порта. С двух разных ПК запускается OPC сервер для чтения тегов по виртуальному COM-порту с удаленного модуля ввода/вывода. Когда устройство опрашивает только один ОРС, данные идут стабильно. Как только в работе принимают участие два ОРС, то начинаются проблемы в ОРС: отображаются значения несоответствующее тэгу (кратковременно), тэг показывает значения "bad" (кратковременно). Это больше связано с локальной сетью или дополнительными внутренними настройками преобразователя? Link to comment
Alexandra Posted October 21, 2016 Share Posted October 21, 2016 Добрый день! К сожалению, опрашивать одно последовательно устройства одновременно с нескольких компьютеров через устройство NPort 5150 не получится. Max.connection позволяет одновременно устанавливать несколько ТСР соединений, но данные, пришедшие на один СОМ-порт с нескольких ПК, будут перемешиваться. Именно поэтому Вам и не удается осуществлять опрос сразу с двух ОРС. Данную задачу можно решить с помощью устройства серии NPort 6000 http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/servers/6000/ с функцией command by command. Link to comment