kip.polikor Posted January 17, 2017 Share Posted January 17, 2017 Доброго! Наша организация решила подключить приборы ВКТ-7 и ВКТ-5 к двум разным Moxa Nport 5150, и далее вывести их в сеть. Все бы хорошо, но вот при заказе кабелей для соединения этих приборов между собой (ВКТ+Moxa) встал вопрос, имеется два варианта: 1. Кабель нуль модемный DB9F-DB9F 2. Кабель интерфейсный DB9F-DB9F pin-to-pin Какой из вариантов подойдет? ЗЫ Прошу прощения за подобную некомпетентность. Link to comment
Незнайка Posted January 17, 2017 Share Posted January 17, 2017 Здравствуйте! Скорее всего нужен первый вариант. Посмотрите по распиновкам разъёмов - Rx с одного устройства должен замыкаться на Tx другого. И наоборот. Link to comment
kip.polikor Posted January 17, 2017 Author Share Posted January 17, 2017 Если верить вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуль-модемное_соединение#/media/File:D9_Null_Modem_Wiring.png Приём RxD - TxD Передача TxD - RxD Все так? Link to comment