Добрый день. у нас на предприятии появились две станции миником dx 500 укомплектованные nport ia 5150. настройку оборудования поставщики предоставили нам. все наши попытки связать пк со станцией через н-порт успехов не имели. при наладке использовался пк с win 7. терминал для dx 500 версии 1,6. нуль-модемный кабель с 3 проводами (2-3, 3-2, 5-5).

что можете посоветовать в данной ситуации?

 

также пытался проверить н-порт на утройстве бриз-аксес с использованием терминала тератерм про. для этого использовал родной кабель, выбирал режим real-com, ставил утилиту driver manager. также результат нулевой. в обоих случаях терминалы пишут, что связь с н-портом установлена , а дальше глухо.

спасибо.

Link to comment

Здравствуйте!

 

То есть, порт успешно открывается, но не приходят никакие данные? А приборы, которые Вы подключаете к NPort, сами отправляют данные или их надо опрашивать? Отключаете ли Вы контроль потока в терминальной программе?

Link to comment

Здравствуйте!

 

То есть, порт успешно открывается, но не приходят никакие данные? А приборы, которые Вы подключаете к NPort, сами отправляют данные или их надо опрашивать? Отключаете ли Вы контроль потока в терминальной программе?

 

 

Контроль потока отключаю и в nporte и в терминальной программе. также пытался завязаться с коммутатором cisco. тоже ничего не вышло.

Link to comment

моха открывается без ошибок. есть терминальная программа для dx 500 версии 6.1. в службе поддержки информтехники мне объяснили, что в терминале в настройке портов выбираем способ подключени: nport и его адрес. ну и в настройке мохи убираем контроль потока. и все. скажу, что с такими данными терминал даже с мохой не вязался из-за того, что в тср соединении выбирался по умолчанию порт 4001. после замены на 23 или 966 терминал с мохой вяжется, а с dx 500 не хочет. может порт другой необходимо указывать или в настройках мохи еще что-то.

Link to comment

Здравствуйте. по поводу мониторинга могу сказать, что соединения по портам 950,966,4000 проходит без проблем, Tx изменяется, а Rx нет. я уже проверял следующим образом: на com-порте замыкал 2 и 3 контакты и смотрел в режиме real-com на возврат сигнала в терминальной программе. если с обычным com-портом сигнал возвращается назад без проблем, то здесь ответа нет. впечатление, что порт вобще не работает. сразу скажу, что таким образом проверял на двух мохах ia 5150.

Link to comment
  • 3 weeks later...

прошивку поменял. ничего не изменилось. вчера взял у релейщиков моху 5230 для проверки. так она сразу подцепилась к станции и в режиме реал порт и в режиме тсп сервер. вывод: недобросовестный подрядчик поставил нам вместе со станциями какой-то неликвид. и поменять их наверняка поздно, т.к. акт приемки подписан. будем закупать теперь другие.

тему можно закрывать. всем спасибо за участие.

Link to comment