slon1970 Posted December 19, 2013 Share Posted December 19, 2013 Добрый день. у нас на предприятии появились две станции миником dx 500 укомплектованные nport ia 5150. настройку оборудования поставщики предоставили нам. все наши попытки связать пк со станцией через н-порт успехов не имели. при наладке использовался пк с win 7. терминал для dx 500 версии 1,6. нуль-модемный кабель с 3 проводами (2-3, 3-2, 5-5). что можете посоветовать в данной ситуации? также пытался проверить н-порт на утройстве бриз-аксес с использованием терминала тератерм про. для этого использовал родной кабель, выбирал режим real-com, ставил утилиту driver manager. также результат нулевой. в обоих случаях терминалы пишут, что связь с н-портом установлена , а дальше глухо. спасибо. Link to comment
Agibalov Posted December 20, 2013 Share Posted December 20, 2013 Здравствуйте! То есть, порт успешно открывается, но не приходят никакие данные? А приборы, которые Вы подключаете к NPort, сами отправляют данные или их надо опрашивать? Отключаете ли Вы контроль потока в терминальной программе? Link to comment
slon1970 Posted December 22, 2013 Author Share Posted December 22, 2013 Здравствуйте! То есть, порт успешно открывается, но не приходят никакие данные? А приборы, которые Вы подключаете к NPort, сами отправляют данные или их надо опрашивать? Отключаете ли Вы контроль потока в терминальной программе? Контроль потока отключаю и в nporte и в терминальной программе. также пытался завязаться с коммутатором cisco. тоже ничего не вышло. Link to comment
Agibalov Posted December 25, 2013 Share Posted December 25, 2013 Сам порт у Вас открывается без ошибок или появляются какие-либо сообщения? Link to comment
slon1970 Posted December 25, 2013 Author Share Posted December 25, 2013 моха открывается без ошибок. есть терминальная программа для dx 500 версии 6.1. в службе поддержки информтехники мне объяснили, что в терминале в настройке портов выбираем способ подключени: nport и его адрес. ну и в настройке мохи убираем контроль потока. и все. скажу, что с такими данными терминал даже с мохой не вязался из-за того, что в тср соединении выбирался по умолчанию порт 4001. после замены на 23 или 966 терминал с мохой вяжется, а с dx 500 не хочет. может порт другой необходимо указывать или в настройках мохи еще что-то. Link to comment
Komantsev Posted December 27, 2013 Share Posted December 27, 2013 Здравствуйте, Посмотрите, пожалуйста, здесь рекомендации по отладке соединения. Пришлите снимок экрана утилиты мониторинга. Link to comment
slon1970 Posted December 28, 2013 Author Share Posted December 28, 2013 Здравствуйте. по поводу мониторинга могу сказать, что соединения по портам 950,966,4000 проходит без проблем, Tx изменяется, а Rx нет. я уже проверял следующим образом: на com-порте замыкал 2 и 3 контакты и смотрел в режиме real-com на возврат сигнала в терминальной программе. если с обычным com-портом сигнал возвращается назад без проблем, то здесь ответа нет. впечатление, что порт вобще не работает. сразу скажу, что таким образом проверял на двух мохах ia 5150. Link to comment
Agibalov Posted January 15, 2014 Share Posted January 15, 2014 Здравствуйте! Последовательный порт на NPort настроен в режим RS-232? Link to comment
slon1970 Posted January 17, 2014 Author Share Posted January 17, 2014 Да. режим rs 232. может прошивку поменять? Link to comment
Timoshuk Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 Здравствуйте! Какая текущая версия прошивки? Вы можете попробовать обновить прошивку, последняя версия прикреплена к сообщению. NPIA_Ver1.4.1_Build_12102421.rom Link to comment
slon1970 Posted January 23, 2014 Author Share Posted January 23, 2014 прошивку поменял. ничего не изменилось. вчера взял у релейщиков моху 5230 для проверки. так она сразу подцепилась к станции и в режиме реал порт и в режиме тсп сервер. вывод: недобросовестный подрядчик поставил нам вместе со станциями какой-то неликвид. и поменять их наверняка поздно, т.к. акт приемки подписан. будем закупать теперь другие. тему можно закрывать. всем спасибо за участие. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now