Добрый день!

Понимаю что тема не новая, читал аналогичные темы тут и на НЗиФ, в итоге проблему не решил.

Сервер АСКУЭ (ПК "Энергосфера") по локалке связан с объектом где стоит Moxa NPort 5130A, подключенная к 2 счетчикам СЭТ-4ТМ.03М кабелем RS-485 (25 м).

Сейчас подключен только 1 счетчик, второй еще опломбирован, не подключал.

Задача состоит в том, чтоб опросить через ПО "Конфигуратор" 1 счетчик СЭТ через NPort 5130A в любом режиме (TCP/RealCOM) и на любой скорости.

Опрос через Adam 4520 проходил успешно, оба порта RS-485 счетчика рабочие. Также успешно проходит опрос аналогичных счетчиков через OnCell G3150 на другом объекте. В обоих случаях: 9600, 8, нечет, 1, 2пр. RS-485.

Пока все манипуляции приводили только к "Ошибке контрольной суммы", "неверному адресу прибора".

При считывании загружалось лишь небольшая часть информации, иногда искаженная (например - серийный номер). Только после повтора операции опроса в ПО "Конфигуратор" (раз 30 жал повтор при "ошибке контрольной суммы") загружалось информация об основных настройках счетчика. О показаниях речи не шло.

Обновление прошивки, reset, понижение скорости до 1200 ничего не помогло. 

Ниже на фото приведены текущие настройки NPort, а также настройки виртуального порта, созданного в приложении NPort Adm.

настройки Мокса.jpg

Link to comment
6 часов назад, Незнайка сказал:

 

пробовал 20, 30, 50, 100, 300. По крайней мере в режиме TCP Server, при FT больше 5 сек. выходило: "Прибор не отвечает".

При FT = 2 - 5 сек. часть данных поступало с ошибками. Я имею ввиду после многократных нажатий повтора опроса в ПО "Конфигуратор" основные данные по счетчику начинались заполняться. Опять таки, речь идет не о полноценном опросе, а "о знакомстве" со счетчиком)

Link to comment

Добрый день,

Был опыт взаимодействия со счетчиком СЭТ-4ТМ.Удалось добиться взаимодействия с NPort после увеличения задержки со стороны счетчика. Подробнее по настройкам преобразователя и счетчика можно посмотреть в Инструкции по настройке устройств NPort и OnCell для передачи данных учёта энергии доступной у нас на форуме по ссылке file:///C:/Users/Anachronox/Desktop/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20NPort%20%D0%B8%20OnCell%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0.pdf 

Link to comment

Добрый день!

Ссылку открыть не смог. Могли бы повторить?

В общем, временно проблему решили заменой оборудования, фото ниже.

С помощью утилиты "преобразовали" COM порт в TCP-порт.

Пока все работает отлично, единственно утилита платная, есть ограничения по трафику.

Тем не менее, возможно придется вернуться к первому варианту, т.к. он заложен в проекте.

Поэтому хотелось бы увидеть рабочую ссылку. Я не смог найти настройки порта RS-485 в счетчике СЭТ-4ТМ.03М.

Видел только настройки при опросе через ПО "Конфигуратор".