Iceman Posted September 17, 2018 Share Posted September 17, 2018 Добрый день! Понимаю что тема не новая, читал аналогичные темы тут и на НЗиФ, в итоге проблему не решил. Сервер АСКУЭ (ПК "Энергосфера") по локалке связан с объектом где стоит Moxa NPort 5130A, подключенная к 2 счетчикам СЭТ-4ТМ.03М кабелем RS-485 (25 м). Сейчас подключен только 1 счетчик, второй еще опломбирован, не подключал. Задача состоит в том, чтоб опросить через ПО "Конфигуратор" 1 счетчик СЭТ через NPort 5130A в любом режиме (TCP/RealCOM) и на любой скорости. Опрос через Adam 4520 проходил успешно, оба порта RS-485 счетчика рабочие. Также успешно проходит опрос аналогичных счетчиков через OnCell G3150 на другом объекте. В обоих случаях: 9600, 8, нечет, 1, 2пр. RS-485. Пока все манипуляции приводили только к "Ошибке контрольной суммы", "неверному адресу прибора". При считывании загружалось лишь небольшая часть информации, иногда искаженная (например - серийный номер). Только после повтора операции опроса в ПО "Конфигуратор" (раз 30 жал повтор при "ошибке контрольной суммы") загружалось информация об основных настройках счетчика. О показаниях речи не шло. Обновление прошивки, reset, понижение скорости до 1200 ничего не помогло. Ниже на фото приведены текущие настройки NPort, а также настройки виртуального порта, созданного в приложении NPort Adm. Link to comment
Незнайка Posted September 17, 2018 Share Posted September 17, 2018 Здравствуйте1 Force Transmit поставьте больше. 20. Или 50. Link to comment
Iceman Posted September 17, 2018 Author Share Posted September 17, 2018 6 часов назад, Незнайка сказал: пробовал 20, 30, 50, 100, 300. По крайней мере в режиме TCP Server, при FT больше 5 сек. выходило: "Прибор не отвечает". При FT = 2 - 5 сек. часть данных поступало с ошибками. Я имею ввиду после многократных нажатий повтора опроса в ПО "Конфигуратор" основные данные по счетчику начинались заполняться. Опять таки, речь идет не о полноценном опросе, а "о знакомстве" со счетчиком) Link to comment
Alexandra Posted September 19, 2018 Share Posted September 19, 2018 Добрый день, Был опыт взаимодействия со счетчиком СЭТ-4ТМ.Удалось добиться взаимодействия с NPort после увеличения задержки со стороны счетчика. Подробнее по настройкам преобразователя и счетчика можно посмотреть в Инструкции по настройке устройств NPort и OnCell для передачи данных учёта энергии доступной у нас на форуме по ссылке file:///C:/Users/Anachronox/Desktop/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20NPort%20%D0%B8%20OnCell%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0.pdf Link to comment
Iceman Posted September 19, 2018 Author Share Posted September 19, 2018 Добрый день! Ссылку открыть не смог. Могли бы повторить? В общем, временно проблему решили заменой оборудования, фото ниже. С помощью утилиты "преобразовали" COM порт в TCP-порт. Пока все работает отлично, единственно утилита платная, есть ограничения по трафику. Тем не менее, возможно придется вернуться к первому варианту, т.к. он заложен в проекте. Поэтому хотелось бы увидеть рабочую ссылку. Я не смог найти настройки порта RS-485 в счетчике СЭТ-4ТМ.03М. Видел только настройки при опросе через ПО "Конфигуратор". Link to comment
Незнайка Posted September 19, 2018 Share Posted September 19, 2018 https://www.moxa.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2073 Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.