Recommended Posts

Привет, братья автоматики-прогрммисты!!!

Приобрёл себе три MB3180 с целью преобразовывать MB RTU в MB TCP. Moxa подсоединена к IO-станции Crevis NA9173( MB RTU RS 485 2w Slave). В конфигураторе вроде всё првильно настроил: RTU Slave, скорости- чётности, адреса(10) и прочее. Но, нажимая кнопочку "Autodetection" в конфигураторе получаю ответ, что никаких устройств моха не находит. Монитор, соответственно, тоже молчит.  Полярность правильная, проверил трижды. Crevis также исправный, обычно он в работе с другим контроллером 24/7. Пробовал две моксы, обе ведут себя одинаково, т.е., молчат.

Подскажите, куда копать, может какую галочку включить? У меня это первый опыт с такими конверторами, не бейте сильно.

Заранее благодарен!  

Screenshot_1.jpg

Screenshot_2.jpg

Screenshot_3.jpg

Screenshot_4.jpg

Screenshot_5.jpg

Link to comment

Добрый день!

Autodetection может и не работать, ориентироваться на это не нужно. В мониторинге вообще пусто, ни одной строчки? Кнопку старт нажимали? Если да - то значит нет запроса от master. Я правильно понимаю, что master на стороне TCP находится?

Link to comment

Я сначала пробовал без мастера, просто через конфигурацию запускал мониторинг. Разве он не должен сам посылать запросы? Мстер на стороне ТСР я тоже запускал-ответов не было. Но, если честно, мониторинг при этом не смотрел. Завтра попробую сделать так.

Link to comment

Благодарю, заработало! Правда, любимый Сименс почему то в упор не хочет видеть данные, но с компьютера всё работает. Буду копать Сименс