  1. Виды коммутаторов
  2. Что такое combo порты? 
  3. Отличия управляемых коммутаторов серий EDS-400A, EDS-500A и EDS-500E
  4. Резервированный вход электропитания
  5. Настройки по умолчанию
  6. Поддерживают ли коммутаторы Moxa SFP-модули сторонних производителей? 
  7. Как правильно подобрать SFP-модуль для коммутатора/медиаконвертора?
  8. Сброс пароля 
  9. Кольцевое резервирование связи 
  10. Можно ли в кольцах Turbo Ring/Chain использовать неуправляемые коммутаторы или коммутаторы сторонних производителей? 
  11. Конфигурирование с помощью командной строки
  12. Назначение контактов консольного кабеля для коммутаторов серии EDS-400A и EDS-500A

1. Виды коммутаторов

  • Неуправляемый – коммутатор без функций управления. Используется, когда необходимо объединить несколько Ethernet-устройств в единую систему. Неуправляемые коммутаторы от Moxa представлены сериями EDS-200 и EDS-300
  • Конфигурируемый (Smart) – коммутатор с базовыми функциями управления. Может быть применен в небольших системах, не требующих сложных сетевых настроек. SDS-3008 – smart-коммутаторы от Moxa
  • Управляемый – коммутатор, поддерживающий функционал сетей 2 уровня. Используется для создания надежных масштабируемых систем в пределах одной подсети. В каталоге производителя Moxa управляемые коммутаторы представлены сериями EDS-400 и старше (на DIN-рейку), а также сериями IKS и ICS в стойку 19 дюймов. 
  • Управляемый коммутатор 3 уровня – управляемый коммутатор, поддерживающий функции маршрутизации. Применяется для создания сложных защищенных сетей с несколькими сегментами. Коммутаторы 3 уровня от Moxa – это серия IKS-G6824A и серия ICS-G7826A/G7828A.

2. Что такое combo порты?

Комбинированный порт Ethernet-коммутатора представляет собой один логический порт с двумя физическими разъемами: один медный для витой пары 10/100/1000 BaseTx, второй под оптоволоконный SFP-модуль Fast/Gigabit Ethernet. При этом в один момент времени активным может быть только один из этих двух разъемов: при установке приемопередатчика SFP передавать данные по витой паре будет невозможно.

3. Отличия управляемых коммутаторов серий EDS-400A, EDS-500A и EDS-500E

Характеристики EDS-400A EDS-500A EDS-500E
Резервирование STP/RSTP, MSTP, Turbo Ring/Chain STP/RSTP, MSTP, Turbo Ring/Chain STP/RSTP, MSTP, Turbo Ring/Chain
Управление и мониторинг по промышленным протоколам  Modbus TCP, EtherNet IP Modbus TCP, EtherNet IP Modbus TCP, EtherNet IP, Profinet
802.1Q VLAN  64 VLAN 64 VLAN 64 VLAN
Поддержка Port trunking Нет Да Да
Поддержка IEEE 1588 PTP  Нет Программная версия PTP Программная версия PTP
Поддержка 802.1X/HTTPS/SSL Нет  Да Да
Аутентификация Два аккаунта Два аккаунта Настраиваемая таблица пользователей
Консоль Последовательная, разъем RJ45 Последовательная, разъем RJ45 USB, разъем Type A
Кнопка Reset  Нет Нет Да
Наличие портов Gigabit Ethernet  Нет  До 3 портов  До 16 портов 
Максимальное количество портов  8 портов Fast Ethernet 18 портов Fast Ethernet 28 портов (24 Fast Ethernet и 4 Gigabit)
Питание  12-45 В (пост.) 12-45 В (пост.) 9,6 – 60 В (пост.)
Соответствия требованиям энергетических подстанций МЭК 61850-3 Нет Нет Да

4. Резервированный вход электропитания1.png

Коммутаторы EDS имеют два входа питания PWR1 и PWR2 (смотрите картинку справа). Это обозначает, что осуществляется резервирование входов питания, при этом блок питания в коммутаторе один. Необходимо это для питания коммутатора от нескольких внешних источников, при выходе из строя одного из них питание коммутатора будет осуществляться от второго. 

Необязательно подключать питание на оба входа одновременно.

5. Настройки по умолчанию

IP адрес: 192.168.127.253
Логин: admin
Пароль: moxa (на некоторых версиях прошивок пароль пустой)

6. Поддерживают ли коммутаторы Moxa SFP-модули сторонних производителей?

Нет, коммутаторы Moxa совместимы только с SFP-модулями Moxa.

7. Как правильно подобрать SFP-модуль для коммутатора/медиаконвертора?

Коммутаторы Moxa совместимы только с SFP-модулями Moxa, но с другой стороны оптической линии может быть оборудование другого производителя. Для того чтобы соединение было установлено следующие оптические параметры устройств должны быть аналогичными с двух сторон:

  • Скорость передачи данных
  • Тип поддерживаемого оптоволокна
  • Длина волны

8. Сброс пароля

В коммутаторах серии EDS-500EIKS-6000A и ICS сброс пароля возможен с полным сбросом устройства к заводским настройкам. Осуществляется это с помощью кнопки Reset на корпусе устройства. Для сброса настроек необходимо зажать кнопку на 5 секунд и отпустить, после чего устройство перезагрузится с настройками по умолчанию. Напомним, что пароль по умолчанию у большинства устройств - moxa или пустой.

Для остальных моделей управляемых коммутаторов необходима специфическая процедура сброса, доступная только при обращении в техническую поддержку - support@moxa.ru.

9. Кольцевое резервирование связи

Управляемые коммутаторы Moxa поддерживает технологии резервирования Turbo Ring/Chain и STP/RSTP. Ознакомиться с технологиями, их особенностями и конфигурированием можно в соответствующих инструкциях:

  • Turbo Ring – кольцевое резервирование коммутаторов, время восстановления 20мс.
  • Turbo Chain – гибкое резервирование коммутаторов, время восстановления 20мс.
  • RSTP - резервирование с использованием избыточных связей в сложных топологиях, время восстановления более 5 секунд.

10. Можно ли в кольцах Turbo Ring/Chain использовать неуправляемые коммутаторы или коммутаторы сторонних производителей?

Технологии резервирования Turbo Ring/Chain строятся только на управляемых коммутаторах производителя Moxa. Использование стороннего оборудования недопустимо.

11. Конфигурирование с помощью командной строки

Для тех, кто привык пользоваться командной строкой для настройки устройств, Moxa предусмотрела такую возможность. Последовательная и Telnet консоли управляемых коммутаторов изначально имеют вид Menu. Чтобы его заменить на командную строку CLI необходимо перейти в раздел Login Mode/Basic Settings и нажать Y для активации режима командной строки:

2.png

В режиме CLI нужно ввести команду login log menu для возвращения к виду Menu. 

3.png

Затем нужно будет перезайти в консоль, чтобы вид изменился. 

12. Назначение контактов консольного кабеля для коммутаторов серии EDS-400A и EDS-500A

Назначение контактов консольного порта RS-232 (10-pin RJ45) на устройствах EDS-400/500A

Схема консольного кабеля для коммутаторов RJ45-to-DB9

Разъем RJ45 (10-pin) Назначение контактов Разъем RJ45 (10-pin) Разъем DB9 «мама»
1 DCD 1 1
2 DSR 2 4
3 RTS 3 8
4 --- 4 ---
5 TxD 5 2
6 RxD 6 3
7 GND 7 5
8 CTS 8 7
9 DTR 9 6
10 --- 10 ---