hmc Posted January 30, 2019 Share Posted January 30, 2019 Написал программку, которая раз в минуту соединяется с Nport5110 по tcp, засылает запрос к датчикам и получает ответ. Несколько раз в час (иногда чаще) программа вылетает с сообщением timeout (выставлено 30 секунд) при новом соединении. Судя по логам проги 4001 порт залипает на 1 минуту и не дает соединиться, при этом telnet и web доступны. Подскажите, как победить? Link to comment
Незнайка Posted January 30, 2019 Share Posted January 30, 2019 Посмотрите параметр Max Connection в разделе Operation Settings, возможно стоит увеличить его значение. Link to comment
hmc Posted January 30, 2019 Author Share Posted January 30, 2019 Пробовал разные варианты, сейчас стоит 4 Link to comment
Незнайка Posted January 30, 2019 Share Posted January 30, 2019 И TCP alive check time ещё посмотрите Link to comment
hmc Posted January 30, 2019 Author Share Posted January 30, 2019 TCP alive check time: какое время лучше поставить при разовых соединениях? Link to comment
Незнайка Posted January 30, 2019 Share Posted January 30, 2019 Лучше поставить 1, я думаю Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.