Newbie13 Posted February 12, 2019 Share Posted February 12, 2019 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с конфигурированием платы CP134U! Необходимо настроить стыки в режиме RS-485, 2 линии (RS4852W). Операционная система Astra Linux 1.5 ядро 4.2.0-23-generic. Скачал следующий драйвер с форума: driv_linux_smart_v1.16.7_build_15100611.tgz Далее согласно readmy.txt: - разархивировал драйвер в папку moxa - в каталоге /moxa/mxser/driver запустил ./msmknod устройства /dev/ttyM0, /dev/ttyM1, и т.д. успешно создались - выполнил make и make install драйвер установился успешно - выполнил modprobe mxser проверил, что драйвер запущен, выполнив lsmode - далее выполнил muestty -g /dev/ttyM0 с результатом: muestty: /dev/ttyM0 is set to RS-232 mode - Пытаюсь установить его в режим RS-485: ./muestty -i RS4852W /dev/ttyM0 на что получаю: muestty: Invalid operation of MOXA Smartio MUE series device. Пробовал выполнять эти пункты в разном порядке. Также попробовал удалить «родные» модули mxser, moxa из ОС (папка /lib/modules/…./tty). Системный блок опечатан, доступа к плате нет. Поставщик платы должен был настроить плату в режим RS4852W. Проверить джамперы возможности нет. Заранее благодарю за помощь! Link to comment
Незнайка Posted February 12, 2019 Share Posted February 12, 2019 Добрый день! Так если она джамперами настраивается - драйвером этого сделать возможности нет. Link to comment
Newbie13 Posted February 13, 2019 Author Share Posted February 13, 2019 В первую очередь порты были проверены физически, замыканием проводов, и командами echo и cat. Причем проверяли и как RS485 2 линии, так и как RS232. Когда проверяли RS232 замыкали на всех четырех разъемах DB9 по очереди (использовали переходник с DB44 на 4 DB9) 2 и 3 контакты. Когда проверяли RS485 замыкали на один разъем DB9 на другой, 3-3 и 4-4 контакты. Ответ "muestty: /dev/ttyM0 is set to RS-232 mode" говорит о том что джамперы выставлены в режиме RS232??? Команда смены режима одинаково не выполняется для всех режимов (232, 422, 485_2W, 485_4W) - всегда ответ "muestty: Invalid operation of MOXA Smartio MUE series device." Link to comment
Незнайка Posted February 13, 2019 Share Posted February 13, 2019 42 minutes ago, Newbie13 said: Ответ "muestty: /dev/ttyM0 is set to RS-232 mode" говорит о том что джамперы выставлены в режиме RS232??? Думаю да. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now