Slavka Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Приобрели MGate 5103 для передачи ответов от нескольких ModbusTCP устройств в PROFINET Controller. При настройке "Modbus Commands" уперлись в ограничение 128 команд, а нам надо передать примерно 500 параметров. Пара устройств передает примерно по 190 параметров каждое. Можно ли как-то увеличить кол-во передаваемых Modbus команд? Или может есть какое-то другое устройство которое дало бы возможность на передачу такого кол-ва Modbus команд? Link to comment
Незнайка Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 Такое ограничение действительно присутствует, указано в описании https://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/modbus/5103/mgate-5103/ Link to comment
Slavka Posted April 11, 2019 Author Share Posted April 11, 2019 Это ограничение в документации мы уже нашли, собственно вопрос в том как его обойти? Может подскажете какую-нибудь другую модель или хитрость в настройке обмена. Как говориться очень нужна помощь. Link to comment
Незнайка Posted April 11, 2019 Share Posted April 11, 2019 А как его обойдёшь то? Только количество используемых команд сокращать, читая больше регистров одной командой. Ну это и так очевидно, но как то других вариантов я тут не вижу. Link to comment