Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Добрый день
У нас есть регулятор яркости управление которым хотим запустить через моха 
При попытке подключится к устройству через физический преобразователь 232 в 485 всё проходит гладко и на запрос 
01 06 00 00 00 01 CRC оборудование откликается и всё работает 
НО когда подключение идёт через моха оборудование не отвечает 
Посмотрел сканером увидел что пишет "не  верный пакет" Сделал запрос типа 01 06 00 00 00 01 CRC CRC
Эта проблема исчезла но нормер ID устройства к которому пытается отправить сообщение моха не 01 а 201 и чёрт его знает почему Всё перепробывали но не выходит 
Было решено подключить моха на прямую к компютеру одним концом в сеть другим к ком порту и выяснили что почему то она не так отсылает команду как при отправке через тупой преобразователь + ко всему не можем  найти наш регулятор через авто детект ... 
Распайку уже 10 раз смотрели В чём может быть беда ?
Снифер показывает примерно такую картину что на запрос 
01 06 00 00 00 03 CRC CRC  в снифере он видется как  01 06 00 00 00 03 0B 56
Получаю ответ от компютера 01 СА 96 F6 CE
Запрос отправляем через comdebag

IMG_20190413_113639.jpg

IMG_20190413_113625.jpg

IMG_20190413_113615.jpg

IMG_20190413_113609.jpg

IMG_20190413_113558.jpg