Свободный Инженер Posted March 31, 2014 Share Posted March 31, 2014 Приветствую. Имеется nport 5150 и 5150A. Тот, который с буковкой А не удается подружить с болидовским ПО Uprog и болидовским контроллером С2000-2. Использую NPORT ADMINISTRATOR SUITE. Настройки последовательного порта на обоих Hi-performance, fifo disable, fast flush enable, offline open disable, 9600, none, 8, 1, none. Режим работы на обоих real port. Использую db9-to-винт моксовский коннектор, перетыкая его между преобразователями. При попытке опроса через 5150А опрос идет, но ответов нет. Опрос идет медленно. При попытке опроса через 5150 опрос идет, прибор находится. Опрос идет быстро, как обычно. Интересно то, что при опросе 5150А без подключенного прибора опрос идет быстро, как у стандартного 5150. Стандартный 5150 опрашивает с одинаковой скоростью как с подключенным прибором, так и без. Менял местами номера виртуальных ком портов, чтобы исключить влияние настроек ком порта на компьютере, картина указывает на проблему в моксе 5150А. Имеются ли, известные проблемы\особенности применения moxa nport 5100A вместо стандартной серии? Link to comment
Soluyanov Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Приветствую. Имеется nport 5150 и 5150A. Тот, который с буковкой А не удается подружить с болидовским ПО Uprog и болидовским контроллером С2000-2. Использую NPORT ADMINISTRATOR SUITE. Настройки последовательного порта на обоих Hi-performance, fifo disable, fast flush enable, offline open disable, 9600, none, 8, 1, none. Режим работы на обоих real port. Использую db9-to-винт моксовский коннектор, перетыкая его между преобразователями. При попытке опроса через 5150А опрос идет, но ответов нет. Опрос идет медленно. При попытке опроса через 5150 опрос идет, прибор находится. Опрос идет быстро, как обычно. Интересно то, что при опросе 5150А без подключенного прибора опрос идет быстро, как у стандартного 5150. Стандартный 5150 опрашивает с одинаковой скоростью как с подключенным прибором, так и без. Менял местами номера виртуальных ком портов, чтобы исключить влияние настроек ком порта на компьютере, картина указывает на проблему в моксе 5150А. Имеются ли, известные проблемы\особенности применения moxa nport 5100A вместо стандартной серии? Здравствуйте. Какая прошивка стоит на 5150A? Попробуйте заменить на последнюю. Link to comment
Свободный Инженер Posted April 14, 2014 Author Share Posted April 14, 2014 Прошивка последняя. Link to comment
Soluyanov Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Ещё у Болида и MOXA, насколько я знаю, немного разные понимания А и В. На болидовских девайсах с RS-485 перепутаны A и B – А это +, а B это -. Попробуйте изменить полярность. Link to comment
Свободный Инженер Posted April 15, 2014 Author Share Posted April 15, 2014 Ещё у Болида и MOXA, насколько я знаю, немного разные понимания А и В. На болидовских девайсах с RS-485 перепутаны A и B – А это +, а B это -. Попробуйте изменить полярность. Обижаете. Проверил через гипертерминал связь с коммутатором - работает. На другом объекте есть такая же мокса, работает в паре с электросчетчиком и Болидовским АРМ Ресурс - работает. А вот uprog не хочет . Link to comment
Komantsev Posted May 3, 2014 Share Posted May 3, 2014 Добрый день, К сожалению, у нас нет практического опыта работы с устройствами марки Болид. Бывали иногда проблемы с "физикой" RS-485. Если на устройстве NPort раскрутить корпус и замкнуть перемычки JP3 и JP4 (таким образом изменив номиналы резисторов подтяжки RS-485 к +5V), то с замкнутыми перемычками некоторые устройства опрашиваются лучше. Плюс были проблемы программного характера, но с устройствам UPort, а не NPort. Может быть и в Вашем случае рецепт поможет. Высылаю. При подключении болидовских девайсов через UPort 11x0 (с другими UPort/NPort такого нет) они могут не находиться через болидовскую утилиту PProg. Чтобы их найти, нужно запустить идущую в комплекте с PProg утилиту Settings, поставить там галочку «Не управлять приёмопередатчиком» (можно для всех портов, можно только для порта UPort) и нажать «Записать в реестр». После этого можно запустить/перезапустить PProg, и всё должно найтись. (не знаю, помогут ли советы; просто пересичлил всё что знал ) Link to comment
korifey13 Posted February 9, 2017 Share Posted February 9, 2017 При подключении болидовских девайсов через UPort 11x0 (с другими UPort/NPort такого нет) они могут не находиться через болидовскую утилиту PProg. Чтобы их найти, нужно запустить идущую в комплекте с PProg утилиту Settings, поставить там галочку «Не управлять приёмопередатчиком» (можно для всех портов, можно только для порта UPort) и нажать «Записать в реестр». После этого можно запустить/перезапустить PProg, и всё должно найтись. Торопыгам вроде меня: после записи в реестр UProg нужно перезапустить. А ещё лучше на время конфигурирования COM-портов закрыть все программы, работающие с этими портами. И кстати, на экранах с низким разрешением некторые элементы интерфейса болидовских программ (типа указанного чекбокса [smart PI]) могут не отображаться. Link to comment