Jump to content
Форум по продукции MOXA

NPORT 5110 и счётчик псч-3тм.05м


Recommended Posts

Добрый день.

 

Имеется следующий проблемная конструкция :

Счётчик псч-3тм.05м ->кабель->NPORT 5110->Ethernet кабель->конфигуратор сэт

 

не получается считать данные со счётчика.

подключение с конфигуратора до NPORT 5110 в режиме tcp сервера и клиента проходит успешно, но при опросе самого счётчика, приходит ответ - прибор не отвечает.

подключение между счётчиком и NPORT 5110 осуществляется по средствам 485 порта 2 wire.

настройка NPORT 5110 проводилась строго по мануалу.

было подозрение на кривую распайку 485 , со стороны NPORT 5110, перепробовали кучу распиновок, по мимо заявленной в мануале (3,4,5). Сейчас используется 3,4(data+ и data-).

 

На NPORT 5110 мониторятся только Tx запросы.

 

В чём может быть проблема? в какую сторону копать ?

Link to comment

Здравствуйте,

Если у Вас, действительно, NPort 5150, то попробуйте сделать следующие вещи:

  • Поменяйте Data+ и Data- (контакты 3 и 4) местами. Иногда срабатывает.
  • Открутите крышку корпуса NPort и рядом с разъемом порта RS-485 зампните джамперы JP3 и JP4. Это изменит резисторы подтяжки интерфейса 485 к +5 Вольтам. Возможно, в Вашем случае так будет лучше работать.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...