mes Posted May 19, 2014 Share Posted May 19, 2014 Добрый день. Имеется следующий проблемная конструкция : Счётчик псч-3тм.05м ->кабель->NPORT 5110->Ethernet кабель->конфигуратор сэт не получается считать данные со счётчика. подключение с конфигуратора до NPORT 5110 в режиме tcp сервера и клиента проходит успешно, но при опросе самого счётчика, приходит ответ - прибор не отвечает. подключение между счётчиком и NPORT 5110 осуществляется по средствам 485 порта 2 wire. настройка NPORT 5110 проводилась строго по мануалу. было подозрение на кривую распайку 485 , со стороны NPORT 5110, перепробовали кучу распиновок, по мимо заявленной в мануале (3,4,5). Сейчас используется 3,4(data+ и data-). На NPORT 5110 мониторятся только Tx запросы. В чём может быть проблема? в какую сторону копать ? Link to comment
Soluyanov Posted May 20, 2014 Share Posted May 20, 2014 Здравствуйте. Данное устройство не работает с 485-ым интерфейсом. Оно предназначено для работы только по RS-232. Link to comment
mes Posted May 21, 2014 Author Share Posted May 21, 2014 да, прошу прощения, nport 5150 Link to comment
Komantsev Posted May 23, 2014 Share Posted May 23, 2014 Здравствуйте, Если у Вас, действительно, NPort 5150, то попробуйте сделать следующие вещи: Поменяйте Data+ и Data- (контакты 3 и 4) местами. Иногда срабатывает. Открутите крышку корпуса NPort и рядом с разъемом порта RS-485 зампните джамперы JP3 и JP4. Это изменит резисторы подтяжки интерфейса 485 к +5 Вольтам. Возможно, в Вашем случае так будет лучше работать. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now