moxer Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 Здравствуйте!! Есть два девайса 3111. Необходимо организовать прозрачный канал передачи данных, используя GSM csd. Основная цель - связать ПК(Scada) и удаленный контроллер(siemens S7-200). Протокол передачи данных siemens PPI. В мануалах как то слабо освещена эта тема, хотелось бы детальную раскладку по всем настроечным параметрам. Времени очень мало, самостоятельно не получается подружить модемы. В предыдущих постах видел похожую проблему, там решали через TCPServer и TCPClient. Просьба помогите, нужны четкие рекомендации по настройкам модемов. Link to comment
Незнайка Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Добрый вечер! Я правильно понял, что через CSD Вы хотите поднять IP туннель? Тогда никакие TCP клиенты и серверы Вам не помогут - нужно использовать сервис PPP, т. е. ppp-dial-out с одной стороны, и ppp-daemon с другой. Link to comment
moxer Posted October 20, 2014 Author Share Posted October 20, 2014 Звонилка это понятно, если использую канал GSM csd, само собой сервис ppp с одной стороны и pppd с другой. Меня интересуют настройки com порта, какой appl выбрать для передачи данных. Видел тут давишний пост на тему "G3150 CSD", там знающие люди давали рекомендации по настройке GSM csd, меня интересуют рекомендаци по OnCell 3111. В настройках GSM csd режима есть поля IP dest. и IP source. Если я туда пропишу IP-ки, затем выберу для com порта apll-socket и уже для TCPClient-а задам IP сервера. Правильно ли я понимаю технологию организации прозрачного канала через GSM csd для OnCell 3111?? Link to comment
Незнайка Posted October 20, 2014 Share Posted October 20, 2014 Если подразумевается задача именно прокинуть серийный интерфейс через так сказать "коммутируемое соединение" - то да, верно. А в SCADA нет функционала TCP - клиента (сервера)? Link to comment
moxer Posted October 20, 2014 Author Share Posted October 20, 2014 В SCADA не хочу заморачиваться, просто у меня есть два OnCell 3111 и мне надо протянуть беспроводной шнурок от ПК к контроллеру. Задача конечно примитивная, но в случае с OnCell что то я поплыл с настройками, главное в мануалах это практически не освещено. Режим GSM вообще как то кратенько. Link to comment
moxer Posted October 21, 2014 Author Share Posted October 21, 2014 А что господа админы так и не утрудят себя ответом, печально. Link to comment
Незнайка Posted October 21, 2014 Share Posted October 21, 2014 Не, в принципе то всё верно, только работать конечно будет ужасно не быстро. Link to comment
moxer Posted October 21, 2014 Author Share Posted October 21, 2014 Слава яйцам всё заработало!! Однако снимаю шляпу перед господами из MOXA inc. Как оказалось OnCell-у не нравилась пятая жила (GND) с моего переходника USB-COM. Я бы еще сидел пол века, если бы случайно не дернул переходник и он бы не встал криво, да так криво, что аж засветился желтый глаз TX/RX. Пока сидел лыбился, руки сами спаяли промежуточную проводульку без GND и вуаля... Link to comment