Здравствуйте. На нашем предприятии планируется передача данных с узла учёта находящегося в поле в систему комерческого учёта. можно ли организовать подключение к устройству с 232 интерфейсом к рабочей станции при условии, что на самой рабочей станции нет интернета и устройство должен опрашиваться OPC сервером в режиме онлайн.

Link to comment

Тогда предложу так:

 

ПК <- Eth -> OnCell G3111 <- GPRS -> OnCell G2111 (белый статический IP) <- RS-232 -> УУ

 

G2111 требует определённой квалификации при настройке. Схема попроще (в настройке):

 

ПК <- Eth -> OnCell G3111 <- GPRS -> OnCell G3111 (белый статический IP) <- RS-232 -> УУ

 

Если хочется побыстрее (3G) - то G3111-HSPA. Если нужно шифровать данные (интернет всё-таки) - то G3110 (в нём есть VPN-клиент. Но только клиент!). Или брать у оператора закрытую сетку.