zakhaag Posted February 7, 2015 Share Posted February 7, 2015 Здравствуйте, уважаемые. Есть такая затыка: поставили Moxa Nport 5150 A, но почему то на корпусе есть напряжение. Определили это таким образом: у нас питание раздается через зарядное устройство, которое проверяет целостность линий питания (плюс, минус) и заземления, и это самое устройство, в итоге, выдает ошибку. Стали искать причину и это оказалась Моха. Проверил на нескольких Moxa-х: одинаково: на корпусе присутствует напряжение. Хотя его там не должно быть, насколько понимаю. Вопрос: как это убрать? Link to comment
Незнайка Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 Здравствуйте! В комплекте с 5150A обычно идёт блок питания. При использовании его - ситуация аналогичная? Если да - то укажите, пожалуйста, точки измерения (куда подключаем щупы) - а то прям самому интересно. Link to comment
zakhaag Posted February 10, 2015 Author Share Posted February 10, 2015 Здравствуйте! В комплекте с 5150A обычно идёт блок питания. При использовании его - ситуация аналогичная? Если да - то укажите, пожалуйста, точки измерения (куда подключаем щупы) - а то прям самому интересно. ну в данный момент блоков питания нету(( подключаем так, чтобы избежать различных наводок в шкафу, потому что там все цепи питаются 24 вольтами. а замер делался так: один шуп на корпус данного шкафа, а второй - на ободок разъема СОМ порта. а в мастерской проверял от лабораторного блока питания: шуп - на корпус или ободок сом порта, а второй шуп на "плюс" этого самого блока питания. Link to comment
Незнайка Posted February 10, 2015 Share Posted February 10, 2015 И, наверное, во втором случае вы получаете там напряжение блока питания? Вполне логично, ибо у 5150A корпус, по сути, посажен на минус. А в первом случае у вас, наверное, корпус шкафа на защитной земле сидит, а 5150A корпусом на минусе источника - не вижу ничего удивительного в том, что потенциалы там могут быть разными. Link to comment
Федор Posted May 28, 2015 Share Posted May 28, 2015 Помогите советом. Есть следующая задача: обеспечить телефонной связью удаленную подстанцию, на которой есть высокочастотный модем для работы по высоковольтным ЛЭП (МВЧ-1) со свободным портом RS-232. Необходимо аналоговый телефон передать по этому RS-232 порту посредством VoIP-шлюзов AddPac серии AP200. Итак, схема следующая: 1. аналоговый телефон на подстанции включается в VoIP- шлюз 2. VoIP-шлюз по Ethernet RJ45 включается в MOXA 6150 3. MOXA 6150 по RS-232 включается в МВЧ-модем на подстанции 4. МВЧ-модем в головном офисе соединен по RS-232 с MOXA 6150 5. MOXA 6150 подключена по Eth RJ45 в ответный VoIP-шлюз 6. VoIP-шлюз в головном офисе подключен к АТС. Теперь вопрос, как следует настраивать порт RS232 на MOXA 6150, в каком режиме? Обязательно ли выбирать Dial in/out режим PPP или можно обойтись RealCom режимом? Что можете посоветовать. Заранее, спасибо. Link to comment
Незнайка Posted May 29, 2015 Share Posted May 29, 2015 Федор, не в эту тему, конечно, но говорят, что на support@moxa.ru раздают руководство по настройке подобных режимов работы. Link to comment