Здравствуйте, уважаемые.

Есть такая затыка: поставили Moxa Nport 5150 A, но почему то на корпусе есть напряжение. Определили это таким образом: у нас питание раздается через зарядное устройство, которое проверяет целостность линий питания (плюс, минус) и заземления, и это самое устройство, в итоге, выдает ошибку. Стали искать причину и это оказалась Моха. Проверил на нескольких Moxa-х: одинаково: на корпусе присутствует напряжение. Хотя его там не должно быть, насколько понимаю. Вопрос: как это убрать?

Link to comment

Здравствуйте!

 

В комплекте с 5150A обычно идёт блок питания. При использовании его - ситуация аналогичная? Если да - то укажите, пожалуйста, точки измерения (куда подключаем щупы) - а то прям самому интересно.

Link to comment

Здравствуйте!

 

В комплекте с 5150A обычно идёт блок питания. При использовании его - ситуация аналогичная? Если да - то укажите, пожалуйста, точки измерения (куда подключаем щупы) - а то прям самому интересно.

 

ну в данный момент блоков питания нету(( подключаем так, чтобы избежать различных наводок в шкафу, потому что там все цепи питаются 24 вольтами. а замер делался так: один шуп на корпус данного шкафа, а второй - на ободок разъема СОМ порта. а в мастерской проверял от лабораторного блока питания: шуп - на корпус или ободок сом порта, а второй шуп на "плюс" этого самого блока питания.

Link to comment

И, наверное, во втором случае вы получаете там напряжение блока питания? Вполне логично, ибо у 5150A корпус, по сути, посажен на минус.

 

А в первом случае у вас, наверное, корпус шкафа на защитной земле сидит, а 5150A корпусом на минусе источника - не вижу ничего удивительного в том, что потенциалы там могут быть разными.

Link to comment
  • 3 months later...

Помогите советом. Есть следующая задача: обеспечить телефонной связью

удаленную подстанцию, на которой есть высокочастотный модем для работы

по высоковольтным ЛЭП (МВЧ-1) со свободным портом RS-232. Необходимо

аналоговый телефон передать по этому RS-232 порту посредством

VoIP-шлюзов AddPac серии AP200. Итак, схема следующая:

1. аналоговый телефон на подстанции включается в VoIP- шлюз

2. VoIP-шлюз по Ethernet RJ45 включается в MOXA 6150

3. MOXA 6150 по RS-232 включается в МВЧ-модем на подстанции

4. МВЧ-модем в головном офисе соединен по RS-232 с MOXA 6150

5. MOXA 6150 подключена по Eth RJ45 в ответный VoIP-шлюз

6. VoIP-шлюз в головном офисе подключен к АТС.

Теперь вопрос, как следует настраивать порт RS232 на MOXA 6150, в

каком режиме? Обязательно ли выбирать Dial in/out режим PPP или можно

обойтись RealCom режимом? Что можете посоветовать. Заранее, спасибо.