dega Posted May 4, 2015 Share Posted May 4, 2015 Добры день. В данный момент строим сеть для сбора даных со шкафов управления с разных линий. Один сервер сбора данных на все. Каждая линия находится в своей подсети и в своем VLAN-е. все было хорошо до тех пор пока не попалось несколько шкафов с IP адрсами которые мы не можем заменить на адреса из наших подсетей и к тому же они еще и пересекаются друг с другом. Есть у нас роутеры eWON, но похоже это не то. На EDR-G903 есть 1-to-1 NAT. Вроде это то, что нам нужно. Но покупать 10-ок железяк за немалые деньги страшно. Собсвенно вопрос - как решить нашу задачу? Для наглядности приложена схема. Link to comment
Незнайка Posted May 14, 2015 Share Posted May 14, 2015 Здравствуйте! Собственно говоря, G903 вполне способен заменить собой устройства, обозначенные на схеме как "?". Как в этом убедится? Можно обратиться на support@moxa.ru и попросить удалённый доступ к web-консоли G903, дабы ознакомится с его возможностями "вживую", например. Link to comment