Есть плата MOXA CP-134U V2 все переключатели выставлены согласно инструкции (перемычки отвечающие за переключение RS232-R422/485 на первых двух портах находяться в левом положении, а все остальные переключатели в положении OFF).

 

По RS422 подключаем контролер Nac, работает соответственно только в 4 порту, в остальных портах нет ответа по Rx. (подключаем через стандартный разветвитель Model CBL-M44M9x4, который шел в комлекте)

 

PComm Diagnostic никаких проблем с платой не показывает.

 

С этим можно как то бороться ?

Link to comment
Есть плата MOXA CP-134U V2 все переключатели выставлены согласно инструкции (перемычки отвечающие за переключение RS232-R422/485 на первых двух портах находяться в левом положении, а все остальные переключатели в положении OFF).

 

По RS422 подключаем контролер Nac, работает соответственно только в 4 порту, в остальных портах нет ответа по Rx. (подключаем через стандартный разветвитель Model CBL-M44M9x4, который шел в комлекте)

 

PComm Diagnostic никаких проблем с платой не показывает.

 

С этим можно как то бороться ?

Судя по вашему описанию, настроено все правильно. Если работает четвертый порт, то должны работать и первые три. Можете попробовать соединить два порта между собой и проверить, будут ли отправляться и прниматься данные. Но скорее всего проблема физическая. Приносите плату на диагностику.