Добрый день

поддерживают ли коммутаторы МОХА одновременно TurboRing и RSTP

например есть кольцо из МОХА, подключенное к общему сегменту сети через коммутатор Cisco Catalyst

В кольце работает TurboRing, а на коммутаторах подключенных к Catalyst - оба протокола.

 

Схема

Link to comment
Добрый день

поддерживают ли коммутаторы МОХА одновременно TurboRing и RSTP

например есть кольцо из МОХА, подключенное к общему сегменту сети через коммутатор Cisco Catalyst

В кольце работает TurboRing, а на коммутаторах подключенных к Catalyst - оба протокола.

 

Схема

Уважаемый Дмитрий,

 

На одном коммутаторе включить одновременно RSTP и Turbo Ring нельзя. Но, тем не менее, сети Turbo Ring и RSTP можно соединять между собой.

К примеру, в высланной Вами диаграмме коммутаторы, участвующие в кольце, должны быть настроены на технологию Turbo Ring, а коммутаторы MOXA-1, MOXA-2 и Catalyst настроены на RSTP.

 

Возможны и любые более сложные топологии объединения конец и RSTP. Примеры высылаю во вложении.

Trubo_Ring_RSTP.ppt

MOXA.JPG

Link to comment
  • 5 years later...

Прошу прощения, что поднимаю тему четырёхлетней давности, но вопрос у меня как раз по этой теме.

Предположим такую конфигурацию: есть кольцо TurboRing V2 из нескольких EDS-408A и есть сеть с настроенным RTSP. Надо соединить одно с другим двумя линками (дублирование), причём соединения должны быть от двух разных свитчей EDS-408A в кольце к двум разным свитчам в сети с RTSP. Как для этого должны быть настроены порты в EDS-408A?

Второй вопрос: если соединяться с парой свитчей cisco 3750, объединённых в стек, с использованием FlexLink, что изменится?

Link to comment

Прошу прощения, что поднимаю тему четырёхлетней давности, но вопрос у меня как раз по этой теме.

Предположим такую конфигурацию: есть кольцо TurboRing V2 из нескольких EDS-408A и есть сеть с настроенным RTSP. Надо соединить одно с другим двумя линками (дублирование), причём соединения должны быть от двух разных свитчей EDS-408A в кольце к двум разным свитчам в сети с RTSP. Как для этого должны быть настроены порты в EDS-408A?

Второй вопрос: если соединяться с парой свитчей cisco 3750, объединённых в стек, с использованием FlexLink, что изменится?

Здравствуйте.

Для решения данной задачи подойдёт технология Ring Coupling. В прикреплённом файле Вы найдёте презентацию. В ней на слайде 106 приведён пример сети, которая является аналогом, описанной Вами топологии. Далее в презентации есть пример настроек коммутаторов для работы в этом режиме.

По поводу второго вопроса: измениться ничего не должно, так как коммутаторы, которые организуют Coupling, не имеют никакой информации о структуре внешней сети (один коммутатор или несколько, технология резервирования и т.п.).

Если у Вас возникнут вопросы по настройке, обращайтесь.