CheS Posted July 30, 2019 Share Posted July 30, 2019 Такая ситуация. После грозы вылетела NPort 5150 rev1.1. На замену привезли NPort 5150 RU rev1.1.2. Но она при тех же настройках и подключении не видит счетчики. Ставлю вместо неё подменную rev1.1 - всё работает. Из-за чего это может быть? Какие-то дополнительные настройки? P.S. Использую RS-485-2W и TCP Server Mode. Link to comment
Незнайка Posted July 30, 2019 Share Posted July 30, 2019 Внутри устройства есть джамперы для включения резисторов подтяжки. Они стоят в одинаковых положениях? Link to comment
CheS Posted July 30, 2019 Author Share Posted July 30, 2019 Джамперы стоят одинаково. В real COM mode счетчик конфигуратором определяется. Счетчики нижегородские СЭТ и ПСЧ Link to comment
Незнайка Posted July 30, 2019 Share Posted July 30, 2019 Скорость какая на интерфейсе? Чётность и прочее? При работе в TCP Server в Monitor - Async счётчик Tx увеличивается? Ищите ошибку в конфигурации. У меня 5150-RU с ПСЧ-4ТМ работает как часы. Link to comment
CheS Posted July 30, 2019 Author Share Posted July 30, 2019 У меня кроме этой ещё три старых 5150 с такими же настройками работают как часы) А новая не хочет( Link to comment
CheS Posted July 30, 2019 Author Share Posted July 30, 2019 Отбой, разобрался. Причина оказалась в неправильном бэкапе конфигурации. Сбросил на заводские, с нуля в ручную сделал все настройки и всё заработало. Так что не все бэкапы одинаково полезны))) Link to comment