Приветствую!!!

 

Проблема такая: имеется счетчик Сет4ТМ.03, подключен к одному из портов моксы (пусть для определенности, порт №1).

Настраиваем порт 1 в Real Com mode, на компе Nport администратором создаем маппинг портов. Сделал Com4 для порта №1.

берем Set-конфигуратор, указываем ком4, делаем опрос - нет ответа. Оранжевым цветом светодиод порта №1 светится.

 

Кстати, еще вопрос: если установить режим TCP-Serrver mode, то на какой порт надо соединяться из клиентского приложения?

"Local TCP port" или "Command port" ?

 

telnet почему-то соединяется на оба.

 

Достаточно ли одной пары для подключения порта 485?

Link to comment
Приветствую!!!

 

Проблема такая: имеется счетчик Сет4ТМ.03, подключен к одному из портов моксы (пусть для определенности, порт №1).

Настраиваем порт 1 в Real Com mode, на компе Nport администратором создаем маппинг портов. Сделал Com4 для порта №1.

берем Set-конфигуратор, указываем ком4, делаем опрос - нет ответа. Оранжевым цветом светодиод порта №1 светится.

 

Кстати, еще вопрос: если установить режим TCP-Serrver mode, то на какой порт надо соединяться из клиентского приложения?

"Local TCP port" или "Command port" ?

 

telnet почему-то соединяется на оба.

 

Достаточно ли одной пары для подключения порта 485?

 

1) Оранжевый светодиод при нормальной работе должен мигать только в момент передачи данных. Если светодиод горит постоянно, то это, скорее всего, ошибка в распайке кабеля последовательного порта. Или программно порт настроен в режим RS-485.

 

2) Соединять нужно на "Local TCP port". "Command port" - только для пердачи управляющей информации.

 

3) Одной пары достаточно.

Link to comment