Guest Sergvg Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Приветствую!!! Проблема такая: имеется счетчик Сет4ТМ.03, подключен к одному из портов моксы (пусть для определенности, порт №1). Настраиваем порт 1 в Real Com mode, на компе Nport администратором создаем маппинг портов. Сделал Com4 для порта №1. берем Set-конфигуратор, указываем ком4, делаем опрос - нет ответа. Оранжевым цветом светодиод порта №1 светится. Кстати, еще вопрос: если установить режим TCP-Serrver mode, то на какой порт надо соединяться из клиентского приложения? "Local TCP port" или "Command port" ? telnet почему-то соединяется на оба. Достаточно ли одной пары для подключения порта 485? Link to comment
Irina Posted December 1, 2008 Share Posted December 1, 2008 Приветствую!!! Проблема такая: имеется счетчик Сет4ТМ.03, подключен к одному из портов моксы (пусть для определенности, порт №1). Настраиваем порт 1 в Real Com mode, на компе Nport администратором создаем маппинг портов. Сделал Com4 для порта №1. берем Set-конфигуратор, указываем ком4, делаем опрос - нет ответа. Оранжевым цветом светодиод порта №1 светится. Кстати, еще вопрос: если установить режим TCP-Serrver mode, то на какой порт надо соединяться из клиентского приложения? "Local TCP port" или "Command port" ? telnet почему-то соединяется на оба. Достаточно ли одной пары для подключения порта 485? 1) Оранжевый светодиод при нормальной работе должен мигать только в момент передачи данных. Если светодиод горит постоянно, то это, скорее всего, ошибка в распайке кабеля последовательного порта. Или программно порт настроен в режим RS-485. 2) Соединять нужно на "Local TCP port". "Command port" - только для пердачи управляющей информации. 3) Одной пары достаточно. Link to comment