wramt Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 В инструкции по 405-ММ написано : "рекомендуемый диаметр для многомодового волокна - 50". У нас есть ранее проложенный кабель с диаметром 62.5. Сейчас надо подобрать оборудование для построения на этом кабеле сети. Общая длина кабеля около 5 км. Длина отдельного участка не более 700м. Можно ли использовать этот свич для этого кабеля? И производяться ли они вообще сейчас? Какая предельная длина линии для этого свича? Link to comment
Irina Posted December 8, 2008 Share Posted December 8, 2008 В инструкции по 405-ММ написано : "рекомендуемый диаметр для многомодового волокна - 50". У нас есть ранее проложенный кабель с диаметром 62.5. Сейчас надо подобрать оборудование для построения на этом кабеле сети. Общая длина кабеля около 5 км. Длина отдельного участка не более 700м. Можно ли использовать этот свич для этого кабеля? И производяться ли они вообще сейчас? Какая предельная длина линии для этого свича? Коммутатор поддерживает кабели 62,5/125 (видимо, информация устаревшая). Но в этом случае максимальная дальность передачи будт 4 км. Если кабель не один, а состоит из наскольких частей, то дальность будет еще меньше. Гарантируется работа при затухании сигнала не более 12 дБ. Link to comment