Aleksej Posted December 10, 2008 Share Posted December 10, 2008 Можно ли устанавливать в режиме Pair Connection Mode разные последовательные интерфейсы: к примеру на master-конвертере RS-232, а на slave-конвертере RS-422 или, другими словами, работать и как преобразователь RS232 в RS422. Link to comment
Irina Posted December 12, 2008 Share Posted December 12, 2008 Можно ли устанавливать в режиме Pair Connection Mode разные последовательные интерфейсы:к примеру на master-конвертере RS-232, а на slave-конвертере RS-422 или, другими словами, работать и как преобразователь RS232 в RS422. Да, NPort может работать с разными интерфейсами, ему абсолютно все равно. Link to comment